土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新人 求助:开利19xl容量调节,导叶开度51%就上不去了,还有请问这个油温是不是也高了点,谢谢

 求助:开利19xl容量调节,导叶开度51%就上不去了,怎么办?mmexport1620264467602.jpg

全部回答(4 )

  • fjcaline

    马达温度过高,限制加载,冷却水温太低了。

    2021-05-16 20:31:16 来自 PC 评论 举报
  • 野人79

    进入蒸发器的制冷剂偏少,导致进入蒸发器的水未能得到完全的冷却(进出水的温差小),回气压力偏低(压缩机开度未能完全打开),回气压力与排气压力的压缩比过大,排气温度过高(因不在现场,各个参数不清楚,回答仅供参考)

    2021-05-07 14:23:07 来自 PC 评论 举报
  • wx_1620265687149

    制冷剂不缺

    2021-05-07 11:35:07 来自 PC 评论 举报
  • 野人79

    吸气压力是否偏低,感觉制冷量好小(水的温差好小)如果压力偏小,检查一下供液系统及是否缺少制冷剂

    2021-05-07 10:25:07 来自 PC 评论 举报