土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 设计所长分析的一处梁上底部主钢筋2根被打断案例,

设计所长分析的一处梁上底部主钢筋2根被打断案例,

发布于:2021-04-30 22:24:30 来自:建筑结构/建筑加固 3 367 [复制转发]
我们这设计所所长说啊,正常的话,他只有这个角上就上部钢筋受力,他是个正弯距,到这块儿就没有力,道道之点上变成负弯距,他说问题不是很大,但是楼板楼板的受力会加大了,怕他楼板开裂。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    但是他也忽视了支座弯矩设计时的截面是全截面的,现在却开洞并且削弱那么多,除非重新按削弱截面计算钢筋也满足

    2021-11-05 16:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • cof1619274934502
    所以请了专业的加固公司来加固,也是怕后期开裂,不知道加固下会不会好很多,
    2021-05-10 09:08:10

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 死给得
    死给得 地板

    非地震工况下受力没问题因为是支座处,时间久了会开裂;但是地震工况下就难说了,而且你看你这根梁,同一个截面内开孔面积太大,对梁的削弱太多。

    2021-05-08 16:21:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.57 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你知道水下植筋胶的详细介绍和如何挑选它吗?听北京建筑加固说

作为建筑加固者,对日常环境下的植筋胶,应该不是很陌生的。可是经常也遇到客户问道“你们家有水下植筋胶吗?”“水下植筋胶的操作性能怎么样?”如果是初听到水下植筋胶,可能好多人的心中有一定的疑惑吧!真的有水下植筋胶吗?没错,不是你听错了,确实有专门的水下植筋胶。 水下植筋胶的诞生,是因为在一些潮湿积水的环境中,用植筋加固比干燥的陆地施工要大很多,一般常规的植筋胶是不能胜任这些特殊的环境下工作,所以就有了水下植筋胶。