土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 绿色医院空调系统方案——洁净区域专用节能解决方案

绿色医院空调系统方案——洁净区域专用节能解决方案

发布于:2021-04-27 15:54:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 0 114 [复制转发]


01


引言

1

行业趋势

“绿色高效制冷行动方案”-节约用电

国家发改委联合多部门印发《绿色高效制冷行动方案》:主要目标是到2022年,家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上。绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1000亿kWh;到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效提升25%以上,……,实现年节电4000亿kWh左右……

“碳达峰”与“碳中和”-节能

2020年,习近平主席在中央经济工作会议上发表重要讲话:“我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。……”

十四五规划和2035远景目标纲要”-绿色低碳

《中华人民共和国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出:“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030年前碳排放达峰行动方案。……推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。”

2

医院空调系统现存问题

医院洁净区域时间处于制冷、再加热这种特殊状况,以达到恒温恒湿的需求。在以往的净化型恒温恒湿设计方案中,常采用冷却去湿后再电加热方案,这种方案造成冷热量相互抵消,造成一些明显不合理的能耗,使以洁净手术部为代表的洁净区域成为高能耗部门。


“冷热抵消”

3

解决思路

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013第8.3.1-5:“当空气处理过程中需要再热时,不宜全部采用电加热装置,可利用余热、废热作为送风再热源。”

4

天加节能方案

解决净化恒温恒湿场所空调系统制冷除湿+电再热的“冷热抵消”问题,一份电能输入,同时获得多份冷源热源输出,综合能效达普通机组的两倍以上,高效节能!在保证送风温湿度的同时,高效节能!



02


方案一四管制风冷热泵节能方案



机组在制冷的同时回收冷凝热,用于供应其它热源需求,机组效率最大达到普通机组的2倍以上,达到节能应用。系统冷热源设备合为一体,只需输入一份能源,便可同时获得冷水和热水,综合效率高,大大降低了能耗,彻底解决冷热抵消浪费能源问题。


应用举例

某医院洁净手术部,总送风量90000CMH,制冷量460kW,再热量240kW,电机总输入功率55kW。设每天运行12h,全年除湿再热运行时间为180天计算。


优势特点

三种模式寻优

天加四管制风冷热泵机组采用R410A环保制冷剂,全制冷,全制热,制冷热回收三种模式,可根据冷热需求,自动寻优切换运行模式。在保证冷热供应的同时,使机组一直处于高效运行状态。


与众不同

四系统智能调节,水温精度高达±0.5℃

天加四管制风冷热泵机组TAS460AH由四个独立系统组成。机组可根据冷热需求,快速响应,自动调节四个系统间的运行模式,精准输出冷热量,出水精度高达±0.5℃。




与众不同

-15℃~48℃超宽范围运行

机组采用国际知名品牌多速调节低噪音轴流风机,实现风量智能调节,使其与负荷变化迅速匹配,有效避免风机频繁启停,确保系统稳定高效运行,使机组突破行业四管制运行范围极限,可在-15~48℃环温下稳定运行。




03


方案二“云”变频冷凝热回收节能方案


目前常见直膨冷凝热回收应用

01

双冷源除湿再热系统


  • 形式: 水系统+除湿模块(蒸发器、冷凝器一体)

  • 特点: 通过利用冷凝热与降低冷凝温度实现节能

  • 局限性: ① 设计应用温度范围窄(需求蒸发前12-18℃);  ② 采用小型定量设计,出风温度不可控。

02

冷凝排风热回收系统


形式: 上层、下层风系统独立结构;

特点: 制冷工况降低冷凝温度、制热工况提高蒸发温度实现节能;

局限性: ①冷凝热实际仍然全部排至室外无利用 ;  ② 空间高大,占用面积比较大;③ 性价比低,机组与现场风管安装价格不低。


云变频冷凝热回收原理简介

创新型冷凝热回收

通过精准制冷剂流量分配,实现回收冷凝废热,作为恒温恒湿再热热源,解决“冷热抵消”带来的高能耗问题。

机组制冷量与回收的热量均可无级可调,在节能的同时,可根据实时需求,通过控制制冷剂流量,来调节冷量和回收热量,并将多余冷凝热由室外机排至室外,确保送风温湿度精度。



推荐方案1

湿度优先控制系统

1. 水+氟系统 ——冷冻水+云变频冷凝热回收深度除湿节能系统

  • 适应场所: 大型医院手术部、ICU等净化区域;

  • 全新风机组除湿: 常温冷水(7/12℃,预冷)+云变频冷凝热回收(深度除湿+再热);

  • 循环风机组调温度: 常温冷水机组(7/12℃,保证除湿可靠);

  • 系统优势: 除湿效果稳定可靠;新风出风可调;系统节能;循环风机组不易滋生细菌。



推荐方案2

部分新风/全新风净化型空调方案

2. 氟系统 ——云变频冷凝热回收恒温恒湿节能系统

  • 适用场所: 手术室、实验室(如动物房、PCR实验室)、静配中心等小型净化区域的新建或改造;

  • 云变频冷凝热回收净化机组: 除湿+再热;

  • 系统优势: 系统节能;系统简单,应用灵活。


全新风变频冷凝热回收系统


部分新风变频冷凝热回收系统



应用案例

南京某医院的P2级实验室,全新风工况运行,新风风量为2000CMH,室内设计工况为24℃/50%,室内热湿负荷常年稳定,选取TSAV120规格外机,全年平均可提供用于再热的冷凝热量为5kw,则全年可节省运行费用超过17000元(电费按0.8元/kw·h计算)。

全新风变频冷凝热回收系统


五大特点

1,全变频技术+冷凝热回收技术,节能率高达55%;

2,盘管后5℃低露点出风,深度除湿;

3,再热温升精确可调,最高可达15℃;

4,全新风恒温恒湿,±1℃/±5%精准控制;

5,云技术+'黑匣子',双重保障,使用无忧。

01

全变频技术+冷凝热回收技术,节能率高达55%


1)国际知名品牌进口原装变频压缩机,容量输出10%~100%连续可调,有效控制能力输出,与定频压缩机相比,部分负荷节能效果明显,在过渡季节运转高效节能。

2)机组最高综合能效高达8.0,整体年均系统综合能效高达6.0,全新风恒温恒湿条件下,与传统电加热再热系统相比,节能率可高达55%。


02

盘管后最低5℃低露点出风,深度除湿


表冷器最低可获得5℃出风;压缩机10%~100%无级调节,精准输出所需冷量,不会过度制冷导致结冰。

03

再热温升精确可调,最高可达15℃

冷凝热回收再热温升范围大,最高可达15℃,保证在制冷季节以及过渡季节,机组除湿后所需再热量。


04

全新风恒温恒湿,±1℃/±5%精准控制

1)与普通开关量分档调节直膨机组相比,容量输出10%~100%连续可调,控制精准,可在进风工况波动大、变风量、低负载等各种恶劣工况下稳定运行,确保全新风恒温恒湿。

2)冷凝热回收量精确可调,室内机两级换热器前后均设置高精度传感器,精准控制出风温度


PS,全新风/部分新风/全回风时,在室内气流组织分布合理的条件下,机组可实现室内±1℃/±5%恒温恒湿。


05

云技术+'黑匣子',双重保障,使用无忧

1)双向云端技术,远程调试运维



  • 云调试: 云分析现场数据与信息流,可实现云端远程调试;

  • 云预警、云诊断: 对比分析后台数据,提前预警,远程诊断;

  • 云运维: 云端数据采集、存储、传输,远端远程运维处理。


2)标配“黑匣子”功能,保障运维安全

机组具有专业信息存储装置“黑匣子”,可存储十年运行数据,并且可记忆故障信息,提高维护调试效率,保障运维安全。




04


精品样板工程


据不完全统计,2020年天加为超过2440家国内外医院以及核酸检测实验室提供了净化专业产品及系统解决方案。

当前,天加已成功服务 7000余家二甲三甲医院,未来,天加将持续发挥在医疗专业领域的优质能力,持续为医疗检测行业护航。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海仁济医院洁净空调系统智能管理

      随着医院洁净手术部的不断建设和发展,净化手术室及相应洁净空调系统的管理和维护变得越来越重要,对提供适宜的室温和无菌手术区,降低手术感染率起着关键作用。空调耗材的日常维护和及时更换影响洁净手术部的正常安全运行。在医院洁净手术部洁净空调系统的日常维护和管理中,必须针对其特殊性进行合理安排,这对医院控制感染管理、提高手术质量至关重要;易云维机电设备运维平台助力上海仁济医院

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10