1.梁在厕所墙上,在距离梁底4cm处打洞,洞口底部有弧形钢筋,是不是打断了?一定要加固吗?2.这个梁是次梁(长2米,高13cm,厚度15cm),加固的原则是什么,次梁也要加固吗?帮帮我!
全部回答(3 )
基本上已经确定打断了钢筋,但可能未全部打断。需上照片才清楚。
加固的办法,得找加固公司了。可以敲部分梁混凝土(仅打断钢筋处),露出打断的钢筋,然后用短钢筋搭接两侧打断的钢筋(双面焊接)。最后用搞一个强度等级的无收缩混凝土浇筑即可。
你为什么非要在梁上开孔?高度这么低,过梁??厚度150说明不是砖混,应该是剪力墙结构。梁底40mm,也就是保护层,基本打断了底筋,什么都不懂就打孔,真是无知者无惧。
弧形钢筋,可能是构造大样的钢筋。得提供图纸才能准确判断。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
139.78 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
