土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊底框结构层刚度比是如何计算的?

技术周刊底框结构层刚度比是如何计算的?

发布于:2021-04-22 08:40:22 来自:建筑结构/PKPM 0 102 [复制转发]


技术周刊

底框结构层刚度比是如何计算的?

二零二一年(第十五期)



问题汇总:

Q1、请问底框结构的层刚度比,程序是如何计算的?

Q2、施工缝验算超限,构件信息里面这个是单片墙体需要附加的竖向钢筋总面积吗?软件在验算施工缝的时候是自动把剪力墙边缘构件的竖向纵筋也算进去了,还是说只按照墙身竖向配筋率来验算的?

Q3、请问SATWE前处理特殊柱中转换柱和水平转换柱有什么区别?

Q4、PMCAD退出时是否要勾选“竖向导荷”一项,该条对SATWE计算以及JCCAD各有什么影响?

Q5、砌体结构中楼层进行了整体楼板开洞,计算书中楼面总恒荷载居然是10103.8KN,不知道这个值是从何而来?如下图计算书。另外,结构等效总重力荷载代表值这个值是从哪来的,跟按规范公式计算出来的结果相差很大,请问是什么原因?



QUESTION 1






Q:请问底框结构的层刚度比,程序是如何计算的?

每片墙侧向刚度的准确计算是层间侧向刚度比计算的基础,软件对此进行了专门的研究,总结并分析了现有计算侧向刚度的方法,在串并联方法的基础上,提出一种带洞墙体侧向刚度的简化算法。

串并联方法,是将整片墙划分成小墙段,分别计算每个小墙段的侧向刚度,进而组合得到整片墙的侧向刚度,计算公式如下图:

但该方法受墙体高宽比、洞口相对宽度、相对高度影响较大,所以通过数学拟合的方式考虑了修正:

程序是采用上述侧向刚度简化算法进行底框结构墙体层间刚度比的计算。对于底框上部的砌体墙侧向刚度,仍然采用规范方法计算。



QUESTION 2






Q:施工缝验算超限,构件信息里面这个是单片墙体需要附加的竖向钢筋总面积吗?软件在验算施工缝的时候是自动把剪力墙边缘构件的竖向纵筋也算进去了,还是说只按照墙身竖向配筋率来验算的?

《高规》7.2.12条对于一级抗震设计剪力墙,要求进行水平施工缝处的抗滑移能力计算:

当剪力墙抗震等级是一级或特一级时,软件按以下方法进行施工缝抗滑移计算:对于所有地震参与组合均计算一遍,考虑偶然偏心、双向地震、斜向抗侧力工况参与的组合。上述公式中fyAs取竖向分布筋和暗柱两端配筋面积与各自钢筋抗拉强度设计值之积,配筋量计入钢筋超配系数。

综上所述,构件信息是针对单片墙的结果,施工缝验算时考虑了竖向分布钢筋和暗柱钢筋。



QUESTION 3


Q: 请问SATWE前处理特殊柱中转换柱和水平转换柱有什么区别?

转换柱通常指框支柱。《高规》10.2.10-10.2.11条有对转换柱的设计要求。需要注意的是,一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应放大1.5、1.2,这里地震作用是包括水平、竖向地震作用。若是框支转换结构中的框支柱,我们需要将其指定为“转换柱”的属性,且需层层指定。

水平转换柱是指水平转换构件,除转换梁外,转换桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑、厚板均是常采用的转换结构形式。《高规》10.2.4条针对水平转换构件的设计做了规定,即特一、一、二级转换构件的水平地震作用内力增大系数1.9、1.6、1.3。若是上述转换形式的结构,可针对上述水平转换构件定义为“水平转换柱”。



QUESTION 4


Q:PMCAD退出时是否要勾选“竖向导荷”一项,该条对SATWE计算以及JCCAD各有什么影响?

竖向导荷不影响SATWE计算,当SATWE需要查看竖向导荷结果或者JCCAD需要读取PM荷载时,才需要勾选竖向导荷。



QUESTION 5






Q:砌体结构中楼层进行了整体楼板开洞,计算书中楼面总恒荷载居然是10103.8KN,不知道这个值是从何而来?如下图计算书。另外,结构等效总重力荷载代表值这个值是从哪来的,跟按规范公式计算出来的结果相差很大,请问是什么原因?

因为程序把柱的重量计入楼面总恒荷载了,所以虽然楼板开洞了,但是依然有楼面总恒载值;对于结构等效总重力荷载,单层砌体是取总重力荷载代表值,多层砌体取总重力荷载代表值的85%,总重力荷载代表值=(墙体总自重荷载-50%底层墙体自重荷载+楼面总恒荷载)+50%楼面总活荷载,与规范算法略有不同。


供稿:王文婷

审稿:刘孝国

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.83 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土框架柱及框支柱剪力调整系数是如何确定的?

01 某三级抗震等级框架结构中框架柱角柱,软件中输出的调整系数为1.72,这个系数是怎么来的呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10