土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的问题

电压互感器的问题

发布于:2008-03-11 08:08:11 来自:电气工程/变压器 67 9703 [复制转发]
电压互感器;JDZ9-10 10/0.1 3/240VA
请问3/240VA是什么意思?
请问上端装的熔断器选多少安培,什么型号?谢谢!

全部回复(67)

只看楼主 我来说两句
  • 自来雀
    自来雀 沙发
    喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜小喜喜喜喜喜喜喜喜谢谢谢谢小
    2016-08-22 07:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • q87582630
    q87582630 板凳
    JDZ9-10为产品型号
    10/0.1额定电压比
    3/240为准确级为3级,额定输出240VA
    2016-08-17 14:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • 边军1001
    边军1001 地板
    JDZ9-10 10/0.1 3/240VA
    3代表3P 240VA代表额定输出容量。
    2016-07-11 15:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • 边军1001
    边军1001 4楼
    JDZ9-10 10/0.1 3/240VA
    240VA额定输出容量
    2016-07-11 15:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • 边军1001
    边军1001 5楼
    JDZX-10用于三只星形接法测量相电压,10000/√3是相电压值。
    JDZ9-10 10/0.1用于VV接法测量线电压。
    2016-07-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(67条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 变压器稳定绕组的电压和容量的选择

当电力变压器采用YY接线时,应增加三角接线的稳定绕组。但是这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢?比如一台 110/20 kV 63000KVA,接线组别为YN.yno+d11,后面的d11即为三角接线的稳定绕组。这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10