土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化房间压力突然失衡

净化房间压力突然失衡

发布于:2021-04-06 13:38:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 3 205 [复制转发]

1.送风干官风压前端400Pa,到末端支管时变成了200Pa,这样的压力梯度是否正常?

2.用压力表测量时也存在压力瞬间会大幅度波动,风机和变频器均运转正常,这是什么原因可能造成的?

求哪位路过的大神求指导,谢谢。

问题解决后必打赏!!!微信图片_20210406133715.png微信图片_20210406133701.png微信图片_20210406133711.png微信图片_20210406133725.png微信图片_20210406133722.png微信图片_20210406133718.png


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发

    怀疑支管部分有泄漏,或者高效过滤器有破损,可通过测试此高效风口风量确定。

    2022-01-22 15:40:22

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1645167160803
    波动后是否能恢复??建议控制下房间开关门。
    2022-02-18 15:00:18

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 小哨兵
    小哨兵 地板

    检查一下新风管道,过滤器,风口等。

    2022-02-07 14:08:07

    回复 举报