∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
∧圈中的两根红色水管为消防高位水箱的出水管
2、但也有观点认为设在汇流后的干管上容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高;设在止回阀后一方面容易被水锤影响,另一方面水流形态改变对流量开关灵敏度也有影响。流量开关设在止回阀上游侧虽然灵敏度有影响,但可以防止因稳压泵启动误报。
4、不会计算设定值是常见错误做法。
∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2、老版的《消水规》图示中曾提示消防系统中有稳压泵时流量开关只做报警信号,防止稳压泵启动导致误动作,由压力开关启动消防水泵。在2018版的修订中删除了此处提示。
3、根据电气《民标》以及各地方规范,两种都要设
∨《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
∨《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答》