空调室外机起停太过頻凡是什么原因
空调室外机起停太过頻凡是什么原因
室外机起停太过于頻凡是什么原因
发布于
2008-03-09 13:50:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
luohuafeihong
1你的室外机器冷凝器可能长时间不清理,灰尘太多,冷凝器换热不好,导致压缩机出现电流保护
2.可能是雪种损失的太多,雪种量少了,排气过高可能超过150度,压缩机出现温度保护
2008-06-02 13:02:02
来自 PC
评论
举报
aia22
是在制热的时候吗?
是,那么多数是室内管温传感器坏了,或脱落.
2008-05-09 22:52:09
来自 PC
评论
举报
zxpyzylinshi
1、室内机遥控器设定温度过高,导致室内温度很快达到设定温度(停机)和高于设定温度(开机);
2、冷凝器脏堵,导致冷凝压力过高,压缩机压力保护,冷凝器脏堵也会导致冷凝功率过高,导致压缩机电流保护;
3、缺雪种,导致排气温度过高,压缩机温度保护。
4、检查室外机安装位置,是否通风不畅。
2008-03-16 16:32:16
来自 PC
评论
举报
caoxiaofeng0904
能说一下你的机器的品牌和型号么??
这个跟你的机器的不同有不同的原因!!
2008-03-10 19:32:10