土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调室外机起停太过頻凡是什么原因
室外机起停太过于頻凡是什么原因

全部回答(4 )

  • luohuafeihong
    1你的室外机器冷凝器可能长时间不清理,灰尘太多,冷凝器换热不好,导致压缩机出现电流保护
    2.可能是雪种损失的太多,雪种量少了,排气过高可能超过150度,压缩机出现温度保护
    2008-06-02 13:02:02 来自 PC 评论 举报
  • aia22
    是在制热的时候吗?
    是,那么多数是室内管温传感器坏了,或脱落.
    2008-05-09 22:52:09 来自 PC 评论 举报
  • zxpyzylinshi
    1、室内机遥控器设定温度过高,导致室内温度很快达到设定温度(停机)和高于设定温度(开机);
    2、冷凝器脏堵,导致冷凝压力过高,压缩机压力保护,冷凝器脏堵也会导致冷凝功率过高,导致压缩机电流保护;
    3、缺雪种,导致排气温度过高,压缩机温度保护。
    4、检查室外机安装位置,是否通风不畅。
    2008-03-16 16:32:16 来自 PC 评论 举报
  • caoxiaofeng0904
    能说一下你的机器的品牌和型号么??
    这个跟你的机器的不同有不同的原因!!
    2008-03-10 19:32:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。