土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 说说二级负荷的供电电源

说说二级负荷的供电电源

发布于:2021-02-08 13:50:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 3 12925 [复制转发]


《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。


1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电

即标准条文的第一句话,二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电,如图1所示,这是标准主推的方案,所以标准用词为“宜”。双回线路可以从上级变电站某段母线馈出的两路,也可以从上级变电站不同母线馈出,后者可认为是双重电源。

图1  中压双回线路为二级负荷供电


2、二级负荷由中压一回线路电源供电的条件

二级负荷由中压一回线路电源供电是有条件的,其条件如下,且需同时满足:

图2  中压单回线路为二级负荷供电


  • 负荷较小

负荷较小是模糊用词,由设计者根据工程具体情况把握。较小的负荷又要专用架空线路实现的可能性不大,经济性也不好,难以落地。


  • 或地区供电条件困难

该条件主要指边远山区等电力系统不完善的地区。但有些建设单位为了省钱,明明地区供电条件不困难,却要套用此条,这在实际工程中时有发生。应该说明,这已超出技术问题的范畴。


  • 一回中压线路要专用

专用的意思是该回中压线路不能再带其他用户,只有一个用户单位使用。这对于负荷较小的用户显然不合理,造成电力资源的浪费。

3    中压单 回线路没有采用专用线路为二级负荷供电 示意


  • 中压线路为架空线路

现在城市里推行架空线路入地,许多城市的市政条件难以满足该要求。这条规定是延续老标准的,过去城市架空线很普遍,一旦发生因树枝、风筝、大型鸟内等造成架空线短路,便于发现故障点,及时排斥故障。

而现在城市电缆入地,一旦出现故障,故障点不易被发现,恢复供电时间会比较长。如果这种情况以双缆入地,一用一备,情况会好些,换上备用电缆所花的时间不会比排除架空线故障的时间长。但要注意对备用电缆的维护,以免其受伤、受潮,影响使用。


因此,民标中的这条规定首先要 采用由35kV、20kV或10kV双回线路的外部电源进线为二级负荷供电!单回路电源供电方案是不得已而为之的。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 火星旅行
    火星旅行 沙发

    学习了、谢谢分享!!

    2022-07-13 09:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yong999
    zh_yong999 板凳

    内容分析精辟,学习了,谢谢楼主!

    2021-04-02 16:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • 小潘土木
    小潘土木 地板

    学习到了,楼主理解很深刻!

    2021-02-08 15:37:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.63 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南京有哪些靠谱的电气设计的设计院呢?

各位,南京比较靠谱的变电、配网、新能源的电力设计院有哪些呢?来来来,吐槽或推荐下?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10