采用铝合金模板体系进行混凝土施工,构件在垂直度、平整度等实测质量上有着明显的优势,但同时,也容易发生麻面气泡及拆模时受损等影响混凝土成型质量的问题。其中,混凝土 表面气泡 墙脚烂根 是最常见的两大通病。


表面气泡

墙脚烂根















针对影响混凝土成型质量的这两大通病,郑州一建集团某工程项目部运用头脑风暴法,按照人、机、料、方、环等方面进行原因分析,得出末端影响因素:培训不到位、混凝土配比不合理、模板清理不到位、模板脱模剂问题、楼面不平整、模板构造问题、雨水影响、混凝土浇筑方式不当、测量仪器未校正;又结合项目实际情况,确定了四个主要原因: ①混凝土配合比不合理 ②模板清理不到位 ③模板脱模剂问题 ④模板构造不合理 ,对症下药采取措施,达到铝合金模板施工后免粉刷的效果。


成因1
混凝土配合比不合理



对策: 通过商混站实验室适配确定混凝土配合比设计,确保浇筑过程中不产生离析导致墙角烂根。此外尚需添加引气剂,减少麻面气泡保证混凝土成型质量。


效果: 现场墙面出现气泡麻面的现象明显减少,施工后混凝土构件观感质量得到了明显提升。



混凝土中掺入引气剂后气泡排除效果


成因2
模板清理不到位



对策: 为模板工班组配备钢铲,拆模后专人检查模板,督促工人及时铲除模板上残留混凝土,保证后续施工拆模后混凝土观感质量。


效果: 经过仔细清理过铝模板施工后墙面出现麻面的现象明显减少,施工后混凝土观感质量得到较大改善。



对拆除后模板表面残留的混凝土进行清理


成因3
模板脱模剂问题



对策: 采用油性脱模剂,保证混凝土不产生气泡麻面等影响观感质量。


效果: 拆模后证实,混凝土表面麻面现象较之前大大改观,方法行之有效。


脱模剂

脱模剂刷涂



成因4
模板构造不合理



对策: 采取可靠加固方式,约束侧模变形。同时执行检查验收及专人看模制度。


效果: 经过优化改进后模板施工的混凝土基本不存在墙脚烂根现象,整体观感质量较好。


针对漏浆情况,在底部设置了角铝进行加固

针对降板吊模处位移,对模板用角钢整体加固并安装固定卡扣,保证吊模模板不位移




实施效果


剪力墙施工后观感效果:



铝合金模板混凝土墙角烂根现象明显改善:



全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发

    呵呵,楼主的判断和措施没有一条在“点”上。

    一,气泡。混凝土振捣的方法、时间、位置是关键点。

    二,烂根。1.平面和垂直面平整度是否到位?局部的“垫”、“托”、加固是否有效。2.控制开泵时第一泵的“减半石”的有效范围。

    另外,油性脱模剂对模板的第一次工作前的清理要求非常高,现场是否能完全做到、无死角?

    2021-06-30 14:21:30

    回复 举报
    赞同1
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳

    产生这两个现象的原因是多方面的,比如气泡的产生原材料、配比、施工方法、外加剂、气温、温差等等均有不同程度的关系。

    2021-05-01 16:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • ab1300
    ab1300 地板

    一次浇筑混凝土过高,振捣时气泡排不出,也极易产生气泡。

    2021-04-30 13:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • lei88998
    lei88998 4楼

    分析的很到位,好好学习一下

    2021-02-14 09:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • cof1520821426656

    非常实用,一线人员的实践经验!

    2021-02-10 15:21:10

    回复 举报
    赞同0