请教:一台带开关的分接箱,在无人操作时突然爆炸。开关处于合闸状态。???是什么原因产生爆炸呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
anglu
沙发
我是苏州的,专业从事电子厂房无尘室设计、施工、监造(空调、机电)
2005-02-03 15:15:03
赞同0
-
anglu
板凳
第一张:照片上看就只有右边的回风?
2005-02-02 10:51:02
赞同0
加载更多有空大家交流交流。anglu@126.com,QQ:9064131
回复 举报
第四张:还有工人在里面安装呢?
1哦,是的,那是货淋,人淋的是双侧。照片没发
2.那是在准备换一个HEPA,发现表面有磨损,那一批共132个HEPA,测漏时,发现坏了26个,心疼啊,900块一个
回复 举报