旋转式蒸汽消声加热器腔体环壁上分布着若干组大小通径配套的小孔,当蒸汽从其中的斜向小孔向外高速喷出时,冷水从每组配套的另一小孔中被引射出来,两者迅速进行热交换,由于加热器中的蒸汽是沿切线方向旋转喷出的,这样一方面大大减小了蒸汽对被加热液体的冲击角度,有效降低了由于蒸汽对液体的冲击振动而产生的噪声。另一方面蒸汽沿切线方向旋转喷出,带动被加热液体产生同向旋转,冷热对流变得更加频繁,这个过程使蒸汽汽泡产生的噪声,被压到低限度,且整个容器内的液体在旋转运动中被很快加热。

加热器3.jpg

加热器为法兰接口,安装简单
1、加热器应安装在水箱中间位置,多台并联使用时,应均匀布置;
2、加热器底部距水箱底部400mm以内;
3、引入水箱中的蒸汽管应首先固定,不应有松动现象;
4、蒸汽管道上须就近安装止回阀,防止发生水流倒流事故;
5、蒸汽管道上还应装过滤器及相关阀门;
6、视水质情况对加热器进行清洗。