土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有大神帮分析下吗?电机接线有问题,怎么会先烧毁MNS柜的一次插件?

安装队把电机一次线接错了,其中的一根相线接到电机外壳,地线接到V相上,送电后为什么断路器没跳闸,对应抽屉柜的一次插件马上烧毁引燃整个抽屉。

全部回答(3 )

  • jianghe1508

    一相电缆短路的时候,由于接地系统的电阻过大,导致在接地故障时,接地电流达不到开关的相电流瞬动保护值(一般为10倍额定电流),而只是启动开关过载保护,过载保护动作的时间较长,脱扣时间和电流是反时限的关系,所以开关没有立即脱扣。

    2021-01-26 09:52:26 来自 PC 评论 举报