土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关pkpm箍筋计算问题

有关pkpm箍筋计算问题

发布于:2005-02-01 11:56:01 来自:建筑结构/PKPM 3 6249 [复制转发]
一般pkpm默认设置箍筋计算面积为@100两肢的,其是否是非构造实算的?另@200时应X2,4肢时应/2,对否?请赐教,谢谢。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zqjoekent
    zqjoekent 沙发
    若设梁加密区为100时的箍金,则如何换算成非加密的,因其力是按最大剪力算得的?
    2005-02-02 12:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    PKPM在计算梁各截面的箍筋面积时是按你输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制,若输的是加密区的间距,则加密区可直接按计算结果来选用,非加密区需要换算,反这一样.
    具体可参见SATWE说明书的第43页.
    箍筋的肢数应按2楼所说的确定
    2005-02-01 16:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • lbm2001
    lbm2001 地板
    首先说你的理解是错误的,pkpm箍筋的计算面积是以箍筋间距在一固定数的前提下,计算每个截面所需的总的箍筋面积,与箍筋的肢数无关。对梁截面计算可以直接用其默认的间距@100,因为一般情况下,梁端剪力最大,箍筋间距要加密到@100。对柱计算时,建议你改为@200(150),因为柱的剪力沿高度变化不大,通常非加密区的间距是@200(150),如果将柱箍筋间距按@100计算,所计算的箍筋面积是指在100高度范围内所需要的箍筋面积,在非加密区的面积容易被错配。至于箍筋的肢数,应根据梁柱截面尺寸和箍筋计算面积综合考虑后确定。
    2005-02-01 15:08:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

30.84 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于砖混结构如何用PKPM计算,请教各位高手.

我现在做一幢6层的宿舍楼,以前没有做过砖混,用PKPM软件计算,就是搞不清楚哪几项要输入数据,哪几项不用,好像与框架输入又不一样,请各位高手指教.最好能有怎样计算的全过程.我急用.谢谢各位!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10