土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器附件代码的含义

断路器附件代码的含义

发布于:2021-01-11 13:46:11 来自:电气工程/断路器 0 740 [复制转发]

3300 中, 第一个 3 是表示断路器极数是 3极, 第二个 3 表示 脱扣方式 复式脱扣即有过载保护和短路保护 。如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护。如果是0,表示断路器没有保护功能,就跟刀开关一样。

第3-4位数字 表示 内部附件代码 ,如图00表示不带附件功能32002,第一个3是指3级,接着的2是指电磁瞬时脱扣器,0是指无内部附件,最后个2是指电动机保护型。3340是带分励和双辅助。

1、附件定义

附件

代号

附件

名称

附件

代号

附件

名称

00

08?

报警触头

10?

分励脱扣器

18?

分励脱扣器、报警触头

20?

双辅助触头

28

双辅助触头、报警触头

21?

单辅助触头

38?

欠电压脱扣器、报警触头

30?

欠电压脱扣器

48?

分励脱扣器、单辅助、报警锄头

40?

分励脱扣器、双辅助触头

58?

单辅助、报警触头

41

分励脱扣器、单辅助触头

68

双辅助触头、单辅助、报警触头

50

分励脱扣器、欠电压脱扣器

78

欠电压脱扣器、单辅助、报警触头

60

2组双辅助触头

SD

报警接点

61

2组单辅助触头

OF

辅助接点

62

双辅助触头、单辅助触头

MX

分励脱扣器

70

欠电压脱扣器、双辅助触头

MN

欠压脱扣器

71

欠电压脱扣器、单辅助触头

MG/MV

过压脱扣器

TMD是指热磁脱扣,MA是针对电机用的脱扣,毕竟电机启动电流大,用一般的脱扣会由于过载跳闸。而MIC这种类型是跟TMD对应了,它是电子式脱扣,2.2和2.3的区别在于,前者用于100-250A,后者用于400-630A的,如果是400和630只有电子脱扣类型,没有热磁脱扣。
2、常用代号

数字代号

英文字代号

含??义

3308??


报警触头

3310

MX

分励脱扣器

3320

OF??

辅助触头

  3330??


欠压脱扣器

3340

MX+OF

分励脱扣器+辅助触头

3350??


分励脱扣器+欠压脱扣器

3360??


二组辅助触头

3370


辅助触头+欠压脱扣器

3318


分励脱扣器+报警触头

3328


辅助触头+报警触头

3338


欠压脱扣器+报警触头

3348


分励脱扣器+辅助触头+报警触头

3368


二组辅助触头+报警触头

3378


辅助触头+欠压脱扣器+报警触头

33002


电动机保护

3200


不带热动脱扣器

2300


二极

2200


二极

4300


四极

4200


四极

P


电操机构

Z


手操机构