土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通软件下载 \ ApacheHVAC带传感器独立式控制器-Proportional Control

ApacheHVAC带传感器独立式控制器-Proportional Control

发布于:2021-01-08 15:18:08 来自:暖通空调/暖通软件下载 0 122 [复制转发]

上一期已经介绍了带传感器独立式控制器中的On/Off 控制逻辑,On/Off控制运用最广泛的是它对控制器进行开或关的操作,当然也可以调整运行曲线达到变风量的目的,而如果使用Proportional控制方法则可以更快的进行操作。下面就来介绍一下Proportional的控制逻辑。

Proportional Control

单从名称就可以很好理解出此控制方法是对控制变量进行比例控制。如下图所示,勾选Active前面的方框即可激活此控制方法。若仅使用此方法,则不要勾选On/Off Control选项。

1Proportional 控制

Proportional control的实质是对所控变量在一定区间内进行线性比例控制,例如当所控变量为风量时,风速变量区间0-200l/s,在根据监测器监测的温度变化区间中进行风量线性变化(如图1所示)。和On/Off控制方法类似,首先选取控制变量,控制变量的种类与On/Off方法一致,点击下拉按钮就可以看到所有可以控制的变量,控制变量的位置要根据控制变量的类型放置于设备的下一个节点或管路某个位置处。再次选取监测变量,感应器的位置可以是在设备下一个节点、房间的下一个节点或管路上的某个位置。监测变量可以点击下拉按钮就可以看到监测变量的类型。

2:控制变量和监测变量选取

控制变量在Proportional Control中,根据比例控制带,就可以明显得出需要设定两个控制变量的数据,比如控制变量是风速时:Flow rate(l/s) at Max sensed DB Temp()Flow rate(l/s) at Min sensed DB Temp(),如图3所示。

3:控制变量数据设定

Flow rate(l/s) at Max sensed DB Temp():监测器监测变量最大值时的控制变量数据(200l/s)

Flow rate(l/s) at Min sensed DB Temp():监测器监测变量最小值时的控制变量数据(0l/s)

则在监测温度变化区间内,风量呈线性变化,而低于/高于监测变量区间时,则保持其控制变量数据不变。如下图所示。

4:控制变量比例控制带两种方式

上图的两种比例控制带适用于控制变量和监测变量都选择Constant模式下的逻辑控制,即变量数据上下限值是定值。

根据比例控制带得出的模拟结果如下图所示,在低于/高于监测变量范围时,其控制变量对应其固定的数值,若监测变量落在比例带中,则根据线性关系得出不同的控制变量数据。如下图所示。

5:模拟结果对应区间

以上结果是控制变量选择Constant模式,而另外一种方式是选择Profile模式,即变量上下限值不再是固定数值,而是根据运行曲线设定的数值曲线,即不再是恒定值。如下图6所示。

在变化区间范围内则进行按比例控制风量。

6:运行曲线对应下风量控制

以上模式中监测变量得模式全是Constant模式,即监测变量中间值是恒定得,但中间值得设定方式有三种:ConstantProfileTwo-value

7:监测变量中间值设定方法

Constant模式很好理解,ProfileTwo-value两种模式即对监测变量中间值进行曲线控制,不再是单一固定的数值,此模式和On/Off模式下的方法是一致的,

8:运行曲线设定中间值变量

ProfileTwo-value模式即把中间值变量使用数值运行曲线来进行控制,即监测变量的区间在不同的范围内来回变化,则对应的控制变量根据监测变量数值不断的更改。即可达到几乎完美的控制逻辑。以上方法常用于VAV空调系统末端变风量控制。

总结:Proportional控制模式一定要理解监测变量中间值确定方式的区别,以及变化区间大小和控制变量取值范围。下一篇文章将继续介绍带传感器独立式控制器On/OffProportional共同作用下的控制逻辑,更多内容,请继续关注。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通软件下载

返回版块

10.89 万条内容 · 147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ApacheHVAC 带传感器独立式控制器-On/Off control

上篇已经介绍了独立式开关控制器得作用,本篇就来谈谈另一个常用的控制器-带传感器的独立式控制器。单从名称就可以大概的了解此控制器是带传感器,即对某一变量进行监测,从而根据检测出的变量对所控变量进行控制。 下图中的带传感器独立式控制器的控制位置的选取一定是在所控设备的下一个节点,而监测位置根据监测变量的不同,也会有所更改,如果是房间的某个变量即放在房间的下一个节点上即可。 图1:带传感器独立式控制器控制节点与监测节点位置

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10