一
给排水采暖专业
本文是 中建八局西北公司基于工程实例,总结了机电安装常见的 质量通病,分析问题并给出管控防治措施,用于指导施工,值得大家参考学习。
一
给排水采暖专业
1
采暖、给水管道敷设混乱,未使用过桥弯、高出地面
2
支架在墙面上固定使用木楔
3
管道丝接处清理、防腐不到位
4
散热器距装饰面过近
5
管道法兰、螺栓问题
6
管道套管问题
7
消火栓安装问题
8
仪表下方没有安装三通旋塞阀
9
地暖管敷设问题
二
电气专业
1
线管预埋问题
2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
2
箱内配线问题
3
桥架防火封堵
4
防雷接地跨接
5
屋面电气配管没有使用防水弯头
6
桥架跨接线连接位置不正确
7
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接
8
预埋线盒问题
9
预埋线管问题
10
桥架内电缆绑扎固定不规范、标识牌遗漏
11
接地母线安装
三
通风空调专业
1
超大风管未按规范要求采取加固措施
2
柔性短管长度、材质问题
3
风管支吊架安装问题
4
风管穿防火墙问题
5
管道保温问题
6
风管保温钉安装
7
风机隔振器安装
8
吊架与保温风管之间未装隔热垫木
9
风机盘管支管安装