土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 闭式冷却塔在运转时这些地方你都注意到了吗?

闭式冷却塔在运转时这些地方你都注意到了吗?

发布于:2021-01-05 15:21:05 来自:装配式建筑/装配式规范 0 148 [复制转发]

闭式冷却塔是一种循环性的设施,殊不知在整个设施运作的过程之中将拥有大量的运转规范,不过闭式冷却塔假如确实要进行应用的话,那麼他们真接能够和空气开展接触,并且能够通过蒸发和对流的方法把大量携带的热量释放到空气的冷却设备中。

1、减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。第一次运转20天后将油排空,换新油。
2、风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的接线图接线,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角度按xylqt.com样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应立即停机,速与厂家联系。调整风机叶片角度符合要求的标准是:
A、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差Δh值,每个叶片的Δh值最大与最小之差不得大于2mm;
B、距风筒150mm处叶片上缘的标高值,每个叶片标高值最大与最小之差值不得大于0.002R(R为风机半径);
C、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。

3、如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时须采取杀菌灭藻措施。
4、玻璃钢属燃烧体,因此闭式冷却塔在维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门批准,有专职消防人员、消防设施在场。

这个家伙什么也没有留下。。。

装配式规范

返回版块

2467 条内容 · 58 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么说从长远角度来看闭式冷却塔成本比开式低?

很多消费者在第一次接触闭式冷却塔时就被闭式冷却塔的成本吓呆,虽然在实际工程案例中,有许多消费者在后期又迫不得已上闭式冷却塔更换开式冷却塔。闭式冷却塔为何好于开式冷却塔,其具有哪几个特有的作用工程实例:通常使用开式冷却塔,需要建水池,例如深3米/600M3钢筋混凝土水池(容积为1800m?),配3000m?/h的方型开式冷却塔运用;完工后开式冷却塔每运转三个月就需开展淤泥处理,冷却塔填料若积垢后,水没法流过,循环冷却系统中,积垢四分之一,冷却效率减低50%,整个系统会处在常常报警。

回帖成功