土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 12个你未必知道的暖通设计知识点!赶紧收藏吧!

12个你未必知道的暖通设计知识点!赶紧收藏吧!

发布于:2020-12-29 14:41:29 来自:暖通空调/天正暖通 0 1272 [复制转发]

暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块……
因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。


Q1: 电地暖的能效比是多少?
A: 电直接转热的效率应该大于90%。


Q2: 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
A: 建筑面积


Q3: 地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?
A: 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。


Q4: 对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
A: 双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。


Q5: 容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
A: 容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。


Q6: 对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
A: 是的,肯定需要。


Q7: 放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
A: 需要设置机房。


Q8: 一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?
A: 通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。




Q9: 人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
A: 都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。


Q10: 防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
A: 规范中用的是“并”,所以要都满足。


Q11: 防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
A: 防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。


Q12: 排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?

A: 除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。



免责声明

本文 及图片来 源网络 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

天正暖通

返回版块

5.11 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通CAD采暖热负荷计算使用方法,超详细教程!手把手教会你

1. 在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号 2、 点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10