土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中间继电器实物接线图、工作原理及作用等知识详述

中间继电器实物接线图、工作原理及作用等知识详述

发布于:2020-12-09 15:02:09 来自:电气工程/继电保护 2 333 [复制转发]


  中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小,所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。你还想要知道更多关于中间继电器的知识吗?下面小编来为您介绍一下中间继电器实物接线图、工作原理、作用、参数、特点、结构、故障处理方法及选购方法。


      中间继电器实物接线图


    不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。


    5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。


    一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。

      中间继电器工作原理


    线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,中间继电器主要起了传递信号的作用。


      中间继电器的作用


    在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在,对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同,其在线路中的作用常见的有以下几种:


    1、代替小型接触器


    中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。


    2、增加接点数量


    这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。


    3、增加接点容量


    中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。


    4、转换接点类型


    在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。


    5、用作开关


    在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。


    6、消除电路中的干扰


    在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着。


    中间继电器参数


    1、动作电压:不大于70%额定值。


    2、返回电压:不小于5%额定值。


    3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。


    4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。


    5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。


    6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。


    7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。


    8、介质强度:对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;动、静触点之间1000V/50Hz;常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;触点与电压回路之间1000V/50Hz。


    中间继电器的特点


    1、整个继电器采用的是模块化结构,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触头组数较多。继电器的体积小,重量轻,整机动作灵活、可靠,机械寿命为200万次,电气绝缘性能很好,其它的耐振性能、阻燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求,另外外观新颖,维修也简便。


    2、常见的中间继电器也有主触头和辅助触头,主触头一般有四组,辅助触头有两组,与接触器相比,它的主触头较小,承载能力低,主要用于传递控制信号。


    3、中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。


    中间继电器的结构


    1、线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。


    2、本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。


    3、中间继电器原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。


    中间继电器故障处理方法


    由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。消除故障的最好办法是:


    1、尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。


    2、控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。


    3、控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。


    4、控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。


      中间继电器的选购方法


    1、地理位置气候作用要素


    主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。


    2、机械作用要素


    主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。


    3、激励线圈输入参量要素


    主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。


    4、触点输出(换接电路)参量要素


    主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。

    以上是小编为您介绍的中间继电器实物接线图、工作原理、作用、参数、特点、结构、故障处理方法及选购方法。目前,我国中间继电器行业在发展中主要存在的问题:整体技术落后。主要生产超过专利保护期的继电器产品,且仿制多于创新,基本无突破性发展;产品发展不平衡。高技术、高附加值产品少,而普通的电磁、非密封产品多;投资类产品少,用于消费类的产品多;企业发展不平衡。如果能够解决这些问题,那么中间继电器的市场必然会有很大的提升!


  • cof1537953884236

    非常感谢啊,正在找一个门禁跟消防联动的实现方式,我终于明白,受教了

    2021-12-22 22:37:22

    回复 举报
    赞同1
  • 夜宿长安城

    5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。

    2020-12-19 18:16:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智慧公安大屏可视化决策系统搭建

随着科技信息的发展,现在各大商场的显示大屏成为了各个场合的终端显示设备,基本涵盖了许多场合,比如会议室、视频监控、大数据分析平台等,实现了网络化、数字化、智能化。1.警力部署:可实时监控应急车辆、物资、人员等情况,在突发时间下,可实现大规模的应急资源管理和人员支持。 2.地区分布:按照地理位置将街道、建筑物、马路等信息详细显示,实现在特定区域内对人员、车辆进行全面监控,结合多部门的数据来全面掌握治安情况。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10