《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010

序号 水泵名称 设置要求
1 热力管网循环水泵 尽量减少并联循环水泵的数量;
≤3 台时,应设备用泵;
≥4 台时,可不设备用泵。
2 补水泵 闭式热力网:不应少于 2 台,可不设备用泵;
开式热力网:不宜少 于 3 台,其中 1 台备用。
3 中继泵 应设调速泵且应减少泵的台数;
≤3 台并联运行时,应设备用泵;
≥4 台并联运行时,可不设备用泵。
4 间接连循环水泵 不应少于 2 台,其中 1 台备用
5 间接连接补水泵 不宜少于 2 台,可不设备用泵
6 混水泵 不应少于 2 台,1 台备用
7 凝结水泵 不应少于 2 台,1 台备用


《锅炉房设计规范》GB 50041-2020

序号 水泵名称 设置要求
1 燃油系统集中设置的供
油泵
不应少于 2 台,任何一台停止运行时,其余总流量不应少于锅炉房最大计算耗油量与回油量之和
2 从锅炉房储油罐到室内
油箱的输油泵
不应少于 2 台,其中 1 台备用。输油泵的容量不应小于锅炉房小时最大计算耗油量的 110%。
3 锅炉给水泵 应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求,并设置备用;
当流量最大的给水泵停止运行时,其余水泵总流量应能满足锅炉额定蒸发量时所需给水量的 110%
4 热水热力网循环水泵 不应少于 2 台,当其中一台停止运行时,其余总流量应满足最大循环水量的需求。
5 补给水泵 不宜少于 2 台,其中 1 台备用。
6 凝结水泵 每个凝结水泵站宜设置 2 台,1 台备用;
每台凝结水泵的流量满足每小时最大凝结水回收量。

《民规》GB 50736-2012

序号 水泵名称 设置要求
1 空调水循环泵 空调热水泵台数不宜少于 2 台;严寒及寒冷地区,当热水泵不超过 3台时,其中一台宜设置为备用泵