《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010
序号 | 水泵名称 | 设置要求 |
1 | 热力管网循环水泵 | 尽量减少并联循环水泵的数量; ≤3 台时,应设备用泵; ≥4 台时,可不设备用泵。 |
2 | 补水泵 | 闭式热力网:不应少于 2 台,可不设备用泵; 开式热力网:不宜少 于 3 台,其中 1 台备用。 |
3 | 中继泵 | 应设调速泵且应减少泵的台数; ≤3 台并联运行时,应设备用泵; ≥4 台并联运行时,可不设备用泵。 |
4 | 间接连循环水泵 | 不应少于 2 台,其中 1 台备用 |
5 | 间接连接补水泵 | 不宜少于 2 台,可不设备用泵 |
6 | 混水泵 | 不应少于 2 台,1 台备用 |
7 | 凝结水泵 | 不应少于 2 台,1 台备用 |
《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
序号 | 水泵名称 | 设置要求 |
1 | 燃油系统集中设置的供 油泵 |
不应少于 2 台,任何一台停止运行时,其余总流量不应少于锅炉房最大计算耗油量与回油量之和 |
2 | 从锅炉房储油罐到室内 油箱的输油泵 |
不应少于 2 台,其中 1 台备用。输油泵的容量不应小于锅炉房小时最大计算耗油量的 110%。 |
3 | 锅炉给水泵 | 应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求,并设置备用; 当流量最大的给水泵停止运行时,其余水泵总流量应能满足锅炉额定蒸发量时所需给水量的 110% |
4 | 热水热力网循环水泵 | 不应少于 2 台,当其中一台停止运行时,其余总流量应满足最大循环水量的需求。 |
5 | 补给水泵 | 不宜少于 2 台,其中 1 台备用。 |
6 | 凝结水泵 | 每个凝结水泵站宜设置 2 台,1 台备用; 每台凝结水泵的流量满足每小时最大凝结水回收量。 |
《民规》GB 50736-2012
序号 | 水泵名称 | 设置要求 |
1 | 空调水循环泵 | 空调热水泵台数不宜少于 2 台;严寒及寒冷地区,当热水泵不超过 3台时,其中一台宜设置为备用泵 |