蒸汽管道坡度

汽水同向蒸汽干管:i≥0.003

汽水反向蒸汽干管:i≥0.005

热水管、回水管、凝结水管:i≥0.003

连接散热器直管:i≥0.01,坡向应利于排水与泄水

蒸汽单管系统连接散热器的直管:i≥0.05

自然循环热水管、回水管:i≥0.01


回水管道坡度

重力循环供回水干管坡度: 0.005~0.01,坡向宜与水流方向相同;

连接散热器直管:0.01~0.02

分水缸安装坡度:0.01,坡向排水口

供暖地沟坡度:0.003,坡向积水坑

热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度安装,但管中流速不得小于 0.25m/s

地下敷设供热管道和管沟坡度不应小于 0.002。进入建筑物的管道宜坡向干管。地上敷设的管道可不设坡度。


水平烟道坡度: 1%,坡向锅炉或排水点;

轻柴油管道坡度:i≥0.3%;

轻柴油管道坡度:i≥0.4%;

灰渣沟设置激流喷嘴时,灰渣沟坡度不应小于 1%;

锅炉固态排渣时,渣沟坡度不应小于 1.5%;

锅炉液态排渣时,渣沟坡度不应小于 2%;


给水管道坡度

给水水平管道坡度:2‰~5‰,坡向泄水装置。

生活污水铸铁管道坡度:《水暖施工》5.2.2,P16
生活污水塑料管道坡度:《水暖施工》5.2.3,P17
水平安装的辐射板坡度:≥5‰,坡向回水管。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。


地源热泵系统地埋管换热器水平环路集管坡度宜为 0.002。
冷凝水管道的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于 0.8%,支管坡度不宜小于1%。

凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于 0.010;冷凝水干管坡度不宜小于 0.005, 不应小于 0.003,且不允许有积水部位。


厨房排风系统风管坡度

厨房排风系统风管应设不小于 2%的坡度坡向排水点或排风罩。
输送潮湿空气时,需防止水蒸气在管道或袋式除尘器内凝结,管道应进行保温。管壁温度应高于气体露点温度 10~20℃ 。管道应设置 0.005 的坡度和最低点排水。

当风管内可能产生沉积物、凝结水或其他液体时,风管应设置不小于 0.005 的坡度,并在风管的最低点和通风机的底部设排液装置;当排除有氢气或其他比空气密度小的可燃气体混合物时,排风系统的风管应沿气体流动方向具有上倾的坡度,其值不小于 0.005 。


空调水管坡度

空调冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不应小于 0.01;冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不宜小于 0.003,不应小于 0.003,且不允许有积水部位,必要时可在中途加设提升泵。水平地埋管换热器可不设坡度敷设。

为确保地埋管换热器及时排气和强化换热,地埋管换热器内流体应保持紊流状态,单 U 形管不宜小于 0.6m/s,双 U 形管不宜小于 0.4m/s,水平环路集管应敷设不小于 0.002 的坡度。


燃油、燃气锅炉水平烟道坡度

燃油、燃气锅炉水平烟道宜有 0.01 坡向锅炉或排水点的坡度。
煤场场地应平整坚实,地坪应高出地下水位 0.5m 以上,场地应有不小于 0.05 的排水坡度.
灰渣沟应力求短而直,并保证有一定坡度;设置激流喷嘴时,灰沟坡度≮l%;渣沟坡度≮1.5%。
供油管道宜顺坡敷设,管道坡度不应小于 0.3%。
燃气管道坡向凝水缸的坡度不宜小于 0.003。
输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于 0.01 坡向室外管道的坡度。
输送干燃气的水平管道可不设坡度,输送湿燃气(包括气相液化石油气)的管道,其敷设坡度不应小于 0.002,特殊情况下不得小于 0.0015。
水平烟道应有大于或等于 0.01 坡向用气设备的坡度;


制冷剂管道坡度
氟利昂制冷剂制冷压缩机:
制冷压缩机吸气管道坡度:i≥1%,坡向压缩机;
制冷压缩机排气管道坡度:i≥1%,坡向油分离器或冷凝器;
氨制冷压缩机:
R717 制冷压缩机吸气管道坡度:i≥0.003,坡向蒸发器、液体分离器或低压循环储液器;
R717 制冷压缩机排气管道坡度:i≥0.01,坡向油分离器;


《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002
8. 2. 5 制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定:
3制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油管除外) ;液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于 2 倍支管直径,且不小于 200mm;
4 制冷机与附属设备之间制冷剂管道的连接,其坡度与坡向应符合设计及设备技术文件要求。当设计无规定时,应符合表 8.2.5 的规定;
表 8.2.5 制冷剂管道坡度、坡向

管道名称

坡向

坡度

压缩机吸气水平管(氟)

压缩机

≥10/1000

压缩机吸气水平管(氨)

蒸发器

≥3/1000

压缩机排气水平管

油分离器

≥10/1000

冷凝器水平供液管

贮液器

(1~3)/1000

油分离器至冷凝器水平管

油分离器

(3~5)/1000


管道名称

坡度方向

坡度参考值

压缩机进气水平管(氨)

蒸发器

≥0.003

压缩机进气/吸气水平管(氟里昂)

压缩机

≥0.01

压缩机吸气管(氨)

液体分离器或低压循环贮液器

0.001~0.003

压缩机吸气管(氨)

蒸发器

≥0.005

压缩机排气水平管

油分离器

≥0.01


压缩机排气(氨)

油分离器或冷凝器

≥0.01

压缩机至油分离器的排气管(氨)

油分离器

0.003~0.005

冷凝器水平供液管

贮液器

0.001~0.003

冷凝器贮液器的水平供液管

贮液器

0.001~0.003

油分离器至冷凝器的水平管

油分离器

0.003~0.005

冷凝器至贮液器的出液管(氨)

贮液器

0.001~0.005

与安装在室外冷凝器相连接的排气管(氨)

冷凝器

0.003~0.005

液体分配站至蒸发器(排管)的供液管(氨)

蒸发器(排管)

0.001~0.003

蒸发器(排管)至气体分配站的回气管(氨)

蒸发器(排管)

0.001~0.003

机器间调节站的供液管

调节站

0.001~0.003

调节站至机器间的加气管

调节站

0.001~0.003

压缩机吸气管(R22)

压缩机

≥0.02

压缩机排气管(R22)

油分离器或冷凝器

≥0.01


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调MAU FFU DC系统设计探讨

收录于话题 MAU+FFU+DC  系统即是组合式新风机组( Make-up Air Unit ) +  风机过滤器单元( Fan FilterUnit ) +  干盘管( Dry coil )系统。最常见的形式如图 1  所示。 由于其具有温度分区域控制、布局灵活、 FFU 负压密封、节约回风输送能等特点,十分适合电子厂房热湿比大(热负荷极大、而散热量小)、回风量大、大面积净化的特点,因而广泛应用在电子洁净厂房设计中。在实际设计、工程安装过程中,笔者接触这类系统也不少,发现目前很多类似项目在设计工程中缺乏明确的依据、数据作为参考(规范没有详细的规定及要求),甚至很多项目存在设计与规范有抵触的现象。因此,有必要对一些问题做进一步探讨。