    比较有效的做法是:增加系杆或者垂直支撑,减小抗风柱在平面内的计算长度。

    2021-01-04 11:06:04 来自 PC 评论 举报
  • shrill2000

    翼缘加大加厚

    2020-12-18 15:51:18 来自 PC 评论 举报
  • 小榕树

    实际是抗风柱的平面外稳定,减小平面外计算长度