导读
本文将为大家介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!
按照国家目前的标准,无功补偿容量一般要求按变电器容量的30%配置,这对于自然功率因数较高的使用条件下当然是满足要求的。但随着空调器、洗衣机、电冰箱、节能灯具等电感性家用电器的迅速普及,按变压器容量的30%配置有时无法达到预期效果,应以按变压器容量的40%~60%配置,且分10个控制回路自动补偿为宜,虽然造价有所增加,但相对于整个箱变的造价则微不足道,且补偿效果良好。
箱变的低压出线柜的回路数,一般是根据其供电区域负荷分布并适当预留1~3个回路来确定的,每条回路选用的断路器规格型号则是根据其相应的计算负荷来确定的。各馈线低压断路器的选择与整定要求与变压器总断路器相近。但前提是一定要知道各馈线的计算负荷电流。方能合理配置。
6. 箱式变电站户外使用过程无需值班,因此占地面积小,运行成本低。
3. 当箱式变压器主变低压跳闸故障时,主要对变电设备中线路保护和主变保护进行检查,寻找事故原因。当变压器低压侧造成过流保护是唯一故障原因时,可以排除线路故障,再进行输出端子的检查,然后进行变电设备检查。当变压器低压侧过流保护的同时也存在线路保护时,可以根据线路是否开断,直接断定为线路故障,检修人员不仅要对线路出口位置检查,也要对整条线路进行检查,排除线路故障后才能进行开关跳闸故障处理。
6. 箱式变电站设计阶段需要考虑通风散热情况,设计足够的通风口和排气风扇,紫光箱式变电站在变压器、低压室都安装有排气风扇,变压器室有自动温度监控系统,可以有效控制箱式变电站内温度。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块1.65 万条内容 · 375 人订阅
阅读下一篇
创优工程机电安装各分部做法,感官质量很不错!赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程 由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。 本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。 针对机电设备及管线种类繁多、管线综合平衡技术难度大的特点,本工程采用先进的BIM设计软件,对吊顶内、电井、管道井和机房等重点部位的管道安装进行深化设计,有效解决管线碰撞问题,使管线布置更加科学合理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句谢谢楼主对箱式变电站介绍和配置资料
回复 举报
好文章,正是我需要的,谢谢分享
回复 举报
好资料,学习了箱式变电站主要适用于的场所,箱式变电站如何配置的资料,多谢了。