土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风淋室与缓冲间、气闸室的区别

风淋室与缓冲间、气闸室的区别

发布于:2020-11-25 15:37:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 0 393 [复制转发]


风淋室又称风淋房、风淋门、风淋机、空气吹淋室、尘浴室、空气消毒室或者airshower等,主要由风机、高效过滤器、控制电路、箱体等几个大部件组成,风淋室是洁净室入口必备的净化设备,它的主要作用是通过吹淋把人体身上的尘埃除掉进行达到净化的目的,只好风力足够,就可以除掉人身上在大部分尘埃,当然这只是风淋室其中一个功能之一。

    风淋室最重要的一个功能就是有效地隔离洁净室外界之间的有效屏障,风淋室对比缓冲室及气闸室的主要区别在于风淋室带有净化过滤吹淋功能。 

 

    缓冲室:缓冲室结构和风淋室大致相同,主要体现在内外箱体的构成,和尺寸空间方面,它比风淋室主要就少在不带吹淋,因此内部也没少了风淋室的主要控制系统和净化过滤器及风机,它的主要作用就是带有电子互锁,缓冲室人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道,其气压是自外(非洁净区)向内(洁净区)梯度递增。缓冲室的作用有两个,一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区,有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。

    二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室有一个“搁置”进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。

气闸室的功能:  

    气闸室的功能:为保持洁净室内的空气洁净度和正压控制而设置的缓冲室。气闸室通常设置在洁净度不同的两个相同的洁净区,或洁净区与非洁净区之间。  

    防止不同环境之间交叉感染,气闸室对于相连接的各功能间的空气压力为负压,并全排,气闸室具有两扇不能同时开启的门,其目的是隔断两个不同洁净环境的空气,防止污染空气进入洁净区,气闸室有送风和不送风之分。要求严格的生物洁净室的气闸室,都有净化空调送风。

气闸室与缓冲间的区别  

    共同点:气闸间和缓冲间都是为了隔断两个区域,防止它们之间直接连通;它们都有送排风,都是全排,门都应该能互锁,不能同时开启,都有自净功能。  

    区别点:气闸间一般隔断的是两个不同的洁净区,它对两个区域都是负压,主要作用是防止两个洁净区的交叉污染,作用是双向的;  

    缓冲间是在非洁净区和洁净区之间,它对非洁净区是正压,对洁净区是负压,主要作用是防止非洁净区对洁净区的污染,作用是单向的。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中温水在净化空调系统中的应用

收录于话题 1 常见的净化间空调系统简介     对于洁净级别较高(Class5以上)的净化间空调系统,通常是由FFU(filterfanunits)和冷盘管及新风机3个主要部分组成。其中:FFU的作用是洁净空气,是由高效过滤器和风机组成的一个整体,风机为高效静音风机,最好能变频控制,这样可以通过调节风机的转速使过滤器初阻力与终阻力平衡,使得FFU出口风速始终保持恒定;冷盘管的作用则是控制净化间的温度;新风机的作用是控制净化间的湿度和压差,对于温湿度要求高的净化间,新风机还须配备除湿机和加湿器。而且为了准确控制净化间的压差,新风机内的风机通常需要变频控制,通过调节风机的转速来平衡净化间的压差。常见的净化间空气流程示意图如图1所示。

请选择删除原因