事情经过;

11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作微信图片_202011251112364.jpg

第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作

微信图片_202011251112363.jpg微信图片_202011251112366.jpg微信图片_202011251112365.jpg


全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 大壮壮小壮壮

    变压器没有受潮,求高手解答故障原因

    2020-11-25 11:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮

    微信图片_20201125113148.jpg

    2020-11-25 11:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮

    拆除变压器低压侧所有铜排,变压器空载,送电7次,前4次都是过流1段动作

    后两次变压器空载带电3-5分钟,运行声音非常大,用验电棒测过变压器高压侧三相均有电不缺相

    最后一次试送5分钟左右,运行声音大,变压器内部发出沉闷的响声 嘭 ,高压柜没有跳闸

    停电检查没有发现故障点,有烧焦糊味


    2020-11-25 11:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮

    各种试验都做过,拆除变压器高压侧分结点,送电至变压器高压电缆头,没有跳闸及异常

    2020-11-25 11:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮

    昨天做过耐压试验25KV/60S 没有问题

    直流电阻测试如下

    微信图片_20201125111236.jpg

    2020-11-25 11:21:25

    回复 举报
    赞同0