1、工程情况说明

本工程为上海市某电子化学材料公司新建厂房中洁净实验室设计,总净化面积为210平方米,分为更衣室1(gown room)、更衣室2(gown room)、化验室1(Wet Laboratory)和化验室2(Instrument Laboratory)。实验室面积虽然不大,但它是整个车间工艺流程的核心部分,净化实验室能否正常运行,直接影响到整个产品质量。工程于2006年4月完成施工、并全面通过静态测试验收投入运行,到目前为止运行良好。

2、洁净室设计要求

按照FS-209E标准(FS-209E标准见表1),本工程各房间的洁净等级分别为更衣室1:Class4.5级(1000),更衣室2:Class3.5级(100),化验室1:Class4.5级(1000),化验室2:Class2.5级(10)。实验室平面布置图见图1。


内装要求:洁净室内隔间吊顶及龙骨须为防腐蚀材料,所有水泥墙表面涂装耐腐蚀环氧树脂防止有可能被化学气体腐蚀,所有与回风相接触的机械元件都必须用不锈钢材质或者与之耐腐蚀性相当的材料。高效过滤器(HEPA)和超高效过滤器(ULPA)也要有耐腐蚀考虑。

空调要求:安装一套新风处理机组,处理的新风供给洁净室及安装在洁净室内的蒸发罩(hood),新风回风混合后通过HEPA/ULPA/FFU(空气处理单元)送入洁净室。回风由空气集中处理机组或干盘管处理。每个房间的空气压力由集中处理单元或FFU控制,根据各房间洁净度及室内设备、家具的位置选择布置空气过滤器的数量和位置,室内温度及相对湿度必须可控。各房间均须设置紧急通风系统。各洁净室各项具体参数要求见表2。按各房间洁净度需求设置气闸、风淋室及传递箱。

3、洁净室设计说明

化验室1,化验室2都有温度和湿度控制要求,空调系统用的新风机组(MAU)和循环空调机组(RCU)的冷媒采用7~12℃的冷冻水,加热采用0.2Mpa饱和蒸汽,加湿采用纯水电极式加湿方式。

化验室2洁净等级为10级,采用新风机组(MAU)+循环空调机组(RCU)+超高效过滤器(ULPA)的空调方式。采用的气流形式为顶部(ULPA)送风,气流经高架地板孔洞至回风夹道。ULPA满布滤为100%,化验室2对NH4+、SOx浓度有要求,需在循环机组(RCU)内增设化学过滤器。10级净化间的气流流程为:新回风混合活性碳滤器中效过滤器(95%)表冷器送风机消声器亚高效过滤器(99.97%)送风静压箱超高效过滤器(99.999995%)洁净区高架地板回风夹道回风管新回风混合。

为避免房间酸性气体一旦泄漏造成人员伤亡,设紧急排气风机。新风接至MAU-1新风机组。其原理图见图2。


化验室1、更衣室1洁净等级为1000级,更衣室2洁净等级为100级,采用新风机组(MAU)+循环空调机组(RCU)+超高效过滤器(ULPA)的空调方式。采用的气流形式为顶部(ULPA)送风,气流经房间侧下百叶风口回风至回风夹道。ULPA满布滤为20%,化验室对NH4+、SOx浓度有要求,需在循环机组(RCU)内增设化学过滤器。净化间的气流流程为:新回风混合活性碳滤器中效过滤器(95%)表冷器送风机消声器亚高效过滤器(99.97%)送风静压箱超高效过滤器(99.999995%)洁净区房间侧下百叶回风口回风管新回风混合。

为避免房间酸性气体一旦泄漏造成人员伤亡,设紧急排气风机。新风接至MAU-1新风机组。其原理图见图3。

新风机组(MAU)采用变频风机,其原理图见图4。

净化室内隔墙全部采用双面不锈钢岩棉彩钢板,液槽式吊顶龙骨及高架地板经喷涂防腐处理,混凝土楼板及墙面涂环氧树脂处理。MAU及RCU采用不锈钢结构,至RCU与HOOD的新风风管为不锈钢钢板,橡塑保温。回风风管采用玻璃钢结构,紧急排气风机为玻璃钢屋顶风机。

4、净化系统的空调自动控制

洁净室正压控制:新风机组(MAU)采用变频风机,由总送风管上的静压传感器来控制变频器。在接入每个循环机组(RCU)的新风管上设置电动调节阀,用于控制新风量及房间正压,由洁净室的正压值来调节电动调节阀的开度,使洁净室的正压值不随生产设备的排风量的变化而变化,电动调节阀的开度变化引起总送风管上的静压变化,根据其设定值调节MAU的风机频率,以达到控制目的。其原理图见图4。


洁净室湿度控制:洁净室的湿度是由新风机组MAU来保证,控制新风机组送风状态点,根据送风状态设定值来调节电极加湿器的加湿量,其原理图见图4。

洁净室温度控制:洁净室的温度是由循环机组RCU来保证的,根据室内温度来调节表冷器回水管上的电动二通阀的开度。其原理图见图2、图3。供冷系统由甲方提供,管路供至指定接点。

学习更多洁净室知识,关注土木在线易筑教育↓↓


我们的课程体系经过严苛打造,真正契合企业用人需求。

90天!让你从零基础到独立做项目!


土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

原价1688的课程

土木在线/易筑暖通公众号的粉丝立享优惠300元的福利

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受


课程从洁净室入门必备知识到设计要点分析,从识图到独立进行施工图绘制,由浅入深,照顾每一位零基础学员!更有8大经典案例串讲,让你开启头脑风暴,重构完整设计思维。


主讲师:黄老师

高级暖通工程师、国家注册公用设备工程师(暖通)、国家注册公用设备工程师(动力)

简介

现担任某国企甲级设计院暖通专业总工程师。15年工程设计及总承包经验。曾就职与某央企设计院(综合甲级)从事净化工程暖通空调设计及工程总承包管理。

实践经验丰富

具有丰富洁净空调(电子、生物安全、制药、理化实验等)、大型综合体、医院、住宅等设计施工管理经验,项目涉及国内各省及外资项目,实践经验丰富。

理论扎实

在国家及专业核心期刊(如《洁净与空调技术》、《建筑节能》、《制冷与空调》、《医药工程设计》)共发表论文十余篇。拥有数项发明及实用专利技术。

赠送资料:内部讲义、主讲老师编写的案例解析。

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程,具体优惠可自行咨询老师。

学员互动:


全程老师一对一答疑

快来加入我们吧~

课程咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727

或扫瞄二维码添加

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统常用的设计方案及风量计算方法分享

来源: 乌兰舒适家 如有侵权,请联系删除 一、新风方案的选择 1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值;(2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。(3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10