土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 三角形接法改为星形接法,长期运行会不会烧掉

三角形接法改为星形接法,长期运行会不会烧掉

发布于:2020-11-16 13:43:16 来自:电气工程/电气施工图 0 187 [复制转发]


有朋友问,三角形接法的电机可以用星三角降压启动,那么,如果把三角形接法电机接成星形接法长期运行会有什么后果?会不会烧掉?

那么,咱们就来分析这个问题。

咱们知道,电机接成三角形连接时,线电压等于相电压,等于380V。电机接成星形连接时,线电压等于根号3倍相电压,线电压380V,相电压即220V。

三角形连接

星形连接

电机每相绕组承受的是相电压,换句话说,三角形连接时,电机每相绕组承受380V电压。星形连接时,电机每相绕组承受220V电压。本身就是三角形接法的电机,电机绕组的额定电压为380V。如果改为星形连接,每相绕组承受220V电压,不足额定电压,绕组阻值不变,所以电流减小。根据计算,星形连接电流是角形连接电流的三分之一,所以,功率也降为角形连接的三分之一。

电机功率减小了,如果还带原来的负载的话,电机功率不够,就会超载,电流增大超过额定电流,电机温度升高,长期运行,烧毁绕组。

因此,如果电机空载或者轻载情况下,改为星形连接可以运行,如果重载,就会烧掉。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气施工图

返回版块

32.24 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安科瑞可编程智能电测仪表二次原理接线图

AMC系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10