土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 图解机房空调维护与项目

图解机房空调维护与项目

发布于:2020-11-13 14:30:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 0 160 [复制转发]



一、机房空调简介


机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。


机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。


二、 机房空调 月度维护项目

1、过滤器;

2、蒸发器;

3、远红外加湿器;

4、风机部分;

5、压缩机及制冷剂灌注量;

6、制冷循环部分;

7、风冷型冷凝器;

8、气流部分;


过滤器检查项目:

  • 过滤器褶面清理干净;
  • 查看过滤器开关;
  • 气流是否被堵塞;

蒸发器检查项目:
  • 清除蒸发器外表脏物


远红外加湿器检查项目:
  • 检查排水槽是否堵塞;

  • 检查加湿器灯管;

  • 检查水槽边缘是否有结垢;

  • 检查加湿器补水阀是否渗漏;

  • 检查加湿电流是否正常;



罐式加湿器(加湿罐)检查项目:
  • 是否老化


风机部分检查项目:
  • 叶片边是否有碎屑并清除;

  • 皮带的松紧状态(位置);

  • 轴承状态;

  • 风机安全开关状态;

  • 皮带轮和电机的装配;



压缩机及制冷剂量检查项目:
  • 检查油位;

  • 检查压缩机温度及附近管道温度;

  • 检查压缩机工作电流(符合铭牌标注);

  • 检查压缩机是否有渗漏;

  • 检查毛细管是否碰着压缩机;



制冷循环部分检查项目:
检查制冷管道(焊接处)、干燥过滤器消音器、视镜、维修阀、电磁阀、膨胀阀是否漏液(油)。检查上述器件温度情况,检查管道内是否有水份(看视镜,正常为绿色)


制冷循环部分检查项目:

  • 检查吸气压力;

  • 检查排气压力;

  • 检查热气旁通阀;


风冷型冷凝器检查项目:

  • 冷凝器盘管是否干净;

  • 检查室外机工作电流是否正常;

  • 查电机运转是否正常、是否紧固;

  • 轴承状态;

  • 制冷剂管道的支架是否松动;


气流部分检查项目:
  • 检查格栅送分口是否堵塞;
  • 检查各气流通道;
  • 回风、送风、风管、地板;

水冷/乙二醇冷冷凝器检查项目:
  • 检查铜管里面是否干净;

  • 检查水调节阀是否起作用;

  • 检查乙二醇溶液浓度;

  • 检查水/乙二醇是否有渗漏;


电气盘检查项目:
  • 检查各空气断路器;

  • 检查电气连接线;

  • 检查操作程序;


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷风机热氟除霜工作流程与原理解析

前言:冷风机因其可以强制送风、提高换热效率;带有接水盘、化霜方便、可以适应各种工况环境;造价相对便宜、初投资低;成为制冷系统应用最普遍的蒸发器。 尽管根据不同的应用工况,冷风机的片距做了相应的调整,但是因为强制送风,加大了传热温差,所以中、低温制冷系统的冷风机表面结霜很快。在大、中型冷库项目中,多使用并联机组做为冷源。并联制冷系统,在冷风机的供液电磁阀停掉以后,因为其他冷风机还在工作,压缩机需要继续运行。已经停止工作的冷风机内残留的制冷剂就会继续蒸发,这又进一步加剧了冷风机表面的结霜。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10