土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电气设计中,如何匹配开关断路器与电缆?

电气设计中,如何匹配开关断路器与电缆?

发布于:2020-11-09 15:10:09 来自:电气工程/断路器 0 539 [复制转发]


已知开关断路器额定电流和负载量,是依照负载计算电流算出电缆规格,还是按照断路器计算电流再算出电缆规格,假设依照负载计算出来的电缆型号,怎么判断与上端的断路器是否匹配,两者在容量上是否有优先级?

其实不是根据断路器去选电缆,而是反过来。

我们由负载参数、系统短路参数等参数选择合适截面积的电缆,再校核电缆压降和发热,热稳定性校验等等。期间会调整电缆截面。

电缆确定了,再根据电缆前后的短路容量、运行电流、负载起动特性(尖峰电流)、接地形式等参数来选择断路器。 所以上面的说法本末倒置了

要知道,断路器是电缆的保护者,它必须满足电缆要求,以及上下级的选择性要求。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压总断路器的短路保护需要如何整定,才能避免出现越级跳闸呢?

民 用建筑中,10/0.4kV变电所的低压总断路器的短路保护需要如何整定,才能避免出现越级跳闸呢? 低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即 过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬时保护(I) ,那么当下级某个出线回路出现三相短路时,低压总进线断路器的短路瞬时保护(I)会不会出现越级跳闸,即下级出线回路的三相短路电流较大,超过了低压总进线断路器短路瞬时保护(I)的整定值。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10