1. 空调冷却水系统
冷却塔:工程上常见的冷却塔有逆流式、横流式、喷射式和蒸发式等4种类型。
冷却塔的设置位置
(1)制冷站设在建筑物的地下室,冷却塔设在通风良好的室外绿化地带或室外地面上。
(2)制冷站为单独建造的单层建筑时,冷却塔可设置在制冷站的屋顶上或室外地面上。
(3)制冷站设在多层建筑或高层建筑的底层或地下室时,冷却塔设在高层建筑裙房的屋顶上。如果没有条件这样设置时,只好将冷却塔设在高层建筑主(塔)楼的屋顶上,应考虑冷水机组冷凝器的承压在允许范围内。
冷却塔的直接/间接供冷系统
冷却水系统设计中的几个问题:
1. 冷却水泵的选择;
2. 冷却水补充水量:蒸发水损、排污水损、飘散水损。
3. 冷却水的水质要求。
2. 空调水系统的水力计算
1. 空调水系统的管材:空调水系统中,常用管材有焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管及PVC塑料管几种。
2. 管内流速:管内流速推荐值 水管流速表 管内水流速推荐值
3. 单位管长的摩擦阻力(比摩阻) :冷水管路比摩阻宜控制在100Pa/m~300 Pa/m。当量绝对粗糙度,闭式系统K=0.2mm,开式系统K=0.5 mm。
4. 局部阻力系数:阀门及管件的局部阻力系数 , 三通的局部阻力系数。
循环泵的扬程:一般情况下,20层以下的建筑物,空调冷水系统的冷水泵扬程大多在16~28m水柱之间,乘上1.1的安全系数后最大就是30m~35m水柱。所以,在选择冷水泵时,一定要选择水泵制造厂专为空调、制冷行业设计制造的单级离心泵。
一般选用单吸泵,当流量大于500m 3 /h时宜选用双吸泵。同时,在设计高层建筑空调水系统时,应明确提出对水泵的承压要求。
为了降低噪声,一般选用转速为1450m 3 /h的水泵。还可选用屏蔽泵(水冷电机)。
3.空调冷凝水系统: