编制:碧桂园
如有侵权,请联系删除
利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。
暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝。
混合配管时,钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上
局部电线管太密集,部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层,影响楼板结构。
剪力墙配管
屋面电气配管必须使用镀锌电线管,禁止使用PVC塑料管。
建议采用?50PPR管从中间剖成两半(或采用30mm厚硬性聚苯板切25-30mm宽)留槽(需覆膜便拆);硬性冷热水管道间距控制在150mm左右,避免共槽敷设,同时便于冷热水混合龙头安装及管道交叉处理。槽模直接绑扎在钢筋表面或钉在木模板上便于控制留槽深度。
剪力墙部位留槽
套管及预制件
套管
6、斜屋面渗水管预埋
注意:
同一户选取2个不同功能房
[0,0.5]mm
钢插片在任意位置能插入即为不合格!
5、严格控制设备材料的采购:
首先,在碧桂园集团指定推荐品牌中选择合格的供货商及产品;其次,材料进场报验,选用的材料,必须经甲方书面认可后,方可进行采购;再次,采购的各种材料、半成品按照合同及国家地方的有关规范要求,具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书。
所有施工每到一个检查节点,施工方必须通知项目部对现场施工检查验收,通过验收后方可继续下一道工序。
样板引路
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.63 万条内容 · 154 人订阅
阅读下一篇
建筑防雷接、地都需要预留什么?留在哪里,怎么接,你知道吗?收录于话题 建筑工地,水电工可以说是最高进场,最迟退场。最迟迟到交房验收,还要进行维修一年。那最高又早到什么时候呢?从做基础破桩开始进场。因为我们的防雷工作要开始了。 基础焊接 在基础桩头破桩后,我们需要从桩头钢筋,引出防雷引上线,一个基坑桩头内,至少引出两根。防雷引上线需同桩头钢筋引出,桩头通常又分为两种,一种为管桩,一种为井桩。 管桩在锯断后,敲开管桩的钢筋焊接,一个承台内,有两根或两根以上管桩的,至少需要焊接两根管桩,每根井桩不少于两根引上圆钢,选择的管桩钢筋位置,应为相对面的钢筋,不能是相邻钢筋。