土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 暖通空调管道阀门选型和膨胀水箱选用原则

暖通空调管道阀门选型和膨胀水箱选用原则

发布于:2020-10-27 14:52:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]


暖通空调管道阀门选型原则
项目 序号 选型原则
冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
集、分水器之间压差旁通阀;
集、分水器进、回水管蝶阀
水平干管蝶阀;
空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀

风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
选用阀门的注意事项 减压阀,平衡阀等必须加旁通;
全开全闭最好用球阀、闸阀;
尽量少用截止阀;
阀门的阻力计算应当引起注意;
电动阀一定要选好的。
给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
止回阀设置要求
止回阀设置要求 引入管上;
密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
水泵出水管上;
进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
止回阀的阀型选择
应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
给水管道的下列部位应设置排气装置 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。


膨胀水箱选用
膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的千分之二~三选择

开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。


这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.63 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备维修保养,值得学习!

制冷设备维修保养小知识学习

回帖成功

经验值 +10