土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵对水源系统有哪些要求

水源热泵对水源系统有哪些要求

发布于:2020-10-26 13:41:26 来自:暖通空调/热泵工程 0 227 [复制转发]



水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方 GHP 型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为 12—22℃; 在制冷运行工况时,水源水温应为 18—30℃ 。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。

 

一、水源

原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。

 

1. 再生水源

是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水源。

 

2. 自然界中的水源

自然界中的水分布于大气圈、地球表面和地壳岩石中,分别称之为大气水、地表水和地下水。陆地上的地表水和地下水均来自于大气降水。

地表水中的海水约占自然界水总储量的 96.5% 。滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水作热泵水源的实例。我国一些沿海城市利用海水作工业冷却水源已有多年历史。近年,国内有用海水作热泵水源的研究,但海水水源热泵技术的实用化尚待时日。陆地上的地表水,即江、河、湖、水库水比海水和地下水矿化度低,但含泥沙等固体颗粒物、胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊度较高,须经必要处理方可作热泵水源。

地下水是指埋藏和运移在地表以下含水层中的的水体。地下水分布广泛,水质比地表水好,水温随气候变化比地表水小,是水源中央空调可以利用的较为理想的水源。

 

3. 水量与水源的选择

水量是影响水源热泵系统工作效果的关键因素,一项工程所需水量多少由该工程负荷与机组性能确定,所选择的水源水量应满足负荷要求。如果其他各种条件均具备,但水量略有不足,其缺口可采取一定辅助弥补措施解决。如水量缺口较大,不能满足负荷要求,就应考虑其他方案。就某项具体工程而言,应从实际情况出发,判断是否具备可利用的水源。不同工程的场地环境和水文地质条件千差万别,可利用的水源各不相同,应因地制宜地选择适用水源。当有不同水源可供选择时,应通过技术经济分析比较,择优确定。

 

二、水质

自然界中的水处于无休止循环运动中,不断与大气、土壤和岩石等环境介质接触、互相作用,使其具有复杂的化学成分、化学性质和物理性质。应用水源热泵时,除应关心水源水量外,还应关注水的温度、化学成分、浑浊度、硬度、矿化度和腐蚀性等因素。但是,目前对水源热泵所用水源的水质尚无有关规定,本文所提数据参考了冷却水水质标准和某些地下水回灌水质的有关规定。

 

1. 温度

地表水水温随季节、纬度和高程不同而变化。长江以北和高原地区,冬季地表水结冰,无法利用于制热供暖。夏季水温一般低于 30℃ ,可用于制冷空调。

地下水水温随自然地理环境、地质条件及循环深度不同而变化。近地表处为变温带,变温带之下的一定深度为恒温带,地下水温不受太阳辐射影响。不同纬度地区的恒温带深度不同,水温范围 10—22℃ 。恒温带向下,地下水温随深度增加而升高,升高多少取决于不同地域和不同岩性的地热增温率。地壳平均地热增温率为 2.5℃/100m ,大于这一数值为地热异常。富含地下水的地热异常区可形成地热田。据 1997 年统计数字,全国已发现地热点 3200 多处,开发利用 130 处地热田,年开采地热水 3.45 亿 m3 。目前,许多地热用户排放弃水温度较高 ( 40℃) 。应用水源热泵可使弃水中的 30℃ 温差得到再利用,大大提高地热能利用率。

 

2. 含砂量与浑浊度

有些水源含有泥沙、有机物与胶体悬浮物,使水变得浑浊。水源含砂量高对机组和管阀会造成磨损。含砂量和浑浊度高的水用于地下水回灌会造成含水层堵塞。用于水源热泵系统的水源,含砂量应 <1/20 万,浑浊度 <20 毫克 / 升。如果水源热泵系统中装有板式换热器,水源水中固体颗粒物的粒径应 <0.5 毫米。

 

3. 水的化学成分及其化学性质

自然界水中溶有不同离子、分子、化合物和气体,使得水具有有酸碱度、硬度、矿化度和腐蚀性等化学性质,对机组材质有一定影响。

酸碱度水的 pH 值小于 7 时,呈酸性,反之呈碱性。水源热泵的水源 pH 值应为 6.5-8.5

硬度水中 Ca2+ Mg2+ 总量称为总硬度。硬度大,易生垢。水源热泵水源水中的 CaO 含量应 <200mg/L

矿化度单位容积水中所含各种离子、分子、化合物的总量称为总矿化度,用于水源热泵系统的水源水矿化度应 <3g/L

腐蚀性水中 Cl- 、游离 CO2 等都具腐蚀性,溶解氧的存在加大了对金属管道的腐蚀破坏作用。应用水源热泵系统时,对腐蚀性、硬度高的水源,应在系统中加装抗腐蚀的不锈钢换热器或钛板换热器。

 

三、取水构筑物

从水源地向水源热泵机房供水,需建取水构筑物。依据水源不同,取水构筑物可分为地表水取水构筑物和地下水取水构筑物两类。

 

1. 地表水取水构筑物

按结构形式地表水取水构筑物可分为活动式和固定式两种。活动式地表水取水构筑物有浮船式和活动缆车式。较常用的是固定式地表水取水构筑物,其种类较多,但一般都包括进水口、导水管 ( 或水平集水管 ) 和集水井,地表水取水构筑物受水源流量、流速、水位影响较大,施工较复杂,要针对具体情况选择施工方案。

 

2. 地下水取水构筑物

地下水取水构筑物有管井、大口井、结合井、辐射井和渗渠等类型,表 1 列出了地下水取水构筑物的型式及适用范围 [1] 。在实际工程中,应根据地下水埋深、含水层厚度、出水量大小、技术经济条件不同选取不同形式。

 

3. 管井

地下水取水构筑物中最常见的型式是管井,一般由井孔、井壁管、滤水管、沉砂管组成。井孔用钻机钻成,井壁管安装在非含水层处,用以支撑井孔孔壁,防止坍塌,井管与孔口周围用粘土或水泥等不透水材料封闭,防止地面污水渗入 ; 滤水管安装在含水层处,除有井壁管作用外其主要作用是滤水挡砂 ; 井管最底部为沉砂管,用以沉积水中泥沙,延长管井使用寿命。

 

来源:暖通空调在线论坛

此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

热泵工程

返回版块

4.64 万条内容 · 256 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带你全面了解管壳式换热器!

        管壳式换热器又称列管式换热器,是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。 这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型。

回帖成功

经验值 +10