土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 图文并茂:教你如何区分矿物绝缘电缆(刚性)还是(柔性)

图文并茂:教你如何区分矿物绝缘电缆(刚性)还是(柔性)

发布于:2020-10-20 14:25:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 14 3669 [复制转发]


各不同命名的矿物绝缘电缆的结构形式,便于我们更好的进行设计选型,不再对众多的命名规则产生混淆。


什么是(刚性)和(柔性)?一直以来,国内矿物绝缘电缆都以刚性、柔性区分为两类。

国际上通用的氧化镁矿物绝缘电缆(IEC 60702-1:2002)其采用导体为铜实心导体,而不像我们常见的普通电缆采用的绞合导体或软导体。


后来由国内各生产企业发展出来的有下列 MI 电缆:

(1)符合行业标准:  JG/T 313《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》的 YTTW 系列(标准发布及更新时间先后为 2011、2014 年);

(2)符合国家标准: GB/T 34926《额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》 的 RTT 系列(标准发布时间为 2017 年);

(3)还有一些符合企业标准: 的采用非实心导体的云母带矿物绝缘电缆。

上述电缆都被业内笼统归类于柔性矿物绝缘电缆,仅是为了和刚性氧化镁矿物绝缘电缆做区分。


1、规范认同何种形式的(MI)电缆

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,条文说明第 10.1.10 条中指出:

矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下能够保证火灾延续时间内的消防用电。

也就是说被规范所认同的矿物绝缘电缆一定是由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套作为基本组成的。

BTT系列刚性矿物绝缘电缆结构形式

按照这个要求,我们再来看各种刚性缆和柔性缆的结构形式是否满足。


2、唯一命名规则的(BTT)刚性缆

BTT 系列矿物绝缘电缆,是目前唯一被国际公认的矿物绝缘电缆,是一种外层采用无缝铜管护套、中间填充有紧密压实的氧化镁晶体粉末作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的电缆。

之所以被国际公认,主要取决于采用的材料是真正的耐高温材料,其中的铜导体和铜护套的熔点是 1083℃ ,而氧化镁矿物绝缘层的熔点更是达到了 2800℃,故而使得线路在超过 1000℃ 的火灾高温下仍然可安全的运行。

由于其用材用料全部是无机材料,再加之结构密实、坚硬,使得该产品具有常规的 VV、YJV、YJY 等(有机电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能和环境耐受性能。

它具有耐高温、防火、防爆、不燃烧性。250℃ 时可连续长时间运行,1000℃ 极限状态下也可维持 180min 短时间运行。

针对 BTT 系列的 MI 电缆,国内执行标准为 GB/T 13033-2007《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》,且至今未作更新,从规范发布时间上也可以看出其产品标准的稳定状态,可以说是技术上最为成熟的一种 MI 电缆。

BTT 系列刚性缆有很好的技术性能优点,但也存在施工难度大、制造长度短、中间接头处理工艺复杂等问题,为了解决上述问题,在国内才发展出了种类众多的柔性缆。

这也给我们的工程设计工作带来较大选型困难。


3、以(BBTRZ)命名的柔性缆

在早期矿物绝缘电缆刚引进至国内时,因工艺不成熟,导致铜护套经常容易开裂,于是改采用氢氧化镁矿物质作为护套,以取代铜护套。

故将(T)改为(B),B 代表矿物质。

产品结构由铜绞线、金云母带绝缘、辐照交联聚乙烯隔水层、氢氧化镁矿物质防火护套、低烟无卤护套构成。

BBTRZ 作为国内柔性矿物绝缘电缆型号发展史中性价比较高的一个系列,曾经获得众多设计院、业主、用户的高度认可,在国内各种大型建筑消防线路中应用较多。

虽然能通过 BS-6387 的线路完整性 C、W、Z 耐火试验,但此种矿物绝缘电缆并未采用()铜等金属护套)。

随着国家综合水平的发展,2015年颁布实施的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 中正式明确矿物绝缘类不燃性电缆的结构为“由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成”。

由于该系列不含金属护套,故已经逐渐退出消防应用舞台,现已不再归类于“矿物绝缘类不燃性电缆”。


4、以【BTTRZ、YTTW、RTTZ】命名的柔性缆

实则这三种命名的 MI 柔性缆结构形式相同,全称为 柔性轧纹铜护套云母带矿物绝缘电缆

产品结构由多股铜绞线、云母带矿物绝缘绕包、无碱玻璃纤维密实填充、铜带纵包焊接而成的铜管护套组成。

在国内相关标准未出台之前,由厂家率先研制并命名的 BTTRZ 柔性缆,主要为区别于 BTTZ 刚性缆,突出了(软),故在 BTTZ 命名基础上加用了(R)。

后来,国内建筑工业行业标准:JG/T 313 于 2011 年颁布实施,将由厂家命名的 BTTRZ 改为 YTTW。但这一命名规则严重不符合国内一贯的电缆命名方式,较多人无法接受。

再后来,由国家标准化委员会于 2017 年颁布实施了国家标准:GB/T 34926,将之前的该类柔性缆统一命名为 RTTZ。

所以,BTTRZ = YTTW = RTTZ 。此外,该类柔性缆在相关标准未出台前,还曾被不同厂家命名为:BTTW、BTTE、BTWTZ,可谓是五花八门。

很显然,此类柔性缆是符合规范 GB50016-2014 要求的,且其耐火型式试验满足 BS-6387 的 C、W、Z 最严等级要求。


5、以(NG-A、BTLY)命名的柔性缆

NG-A 与 BTLY 系列电缆属于同一类,它们用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔护套,不但简化了生产工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的1/10)。

产品结构由铜绞线、金云母带绝缘、无缝铝管护套、隔氧层填充、隔离耐火层、低烟无卤护套构成。

用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层。

它在火焰侵袭下其膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接作用。不但铝管的完整性得以保存,而且使铝护套内层的云母带受热温度降低至600℃以下,云母带的绝缘稳定性可以得到提高(其绝缘电阻会随温度的升高而降低)。

从其结构形式和型式试验来看, 也满足规范 GB50016-2014 和 BS-6387 的 C、W、Z 等级要求 ,且其在铝护套外层的隔氧防火层(为 Mg(OH)2 或 Al(OH)2 矿物质材料)对其内部的云母带的绝缘性能有所提高。

但 NG-A(BTLY)系列电缆并不属于 JG/T 313 和 GB/T 34926 标准所规定的柔性电缆,目前也只有企业标准作为支撑。


6、总结

对以上各类型 MI 电缆的情况作如下简单梳理:

(1)刚性缆: BTT,结构形式和产品性能均符合国际、国内规范。

(2)柔性缆: RTT、YTTW,产品防火性能满足 BS6387 的 C、W、Z 最严等级试验,结构形式满足国家规范。

(3)柔性缆: NG-A、BTLY,产品防火性能满足 BS6387 的 C、W、Z 最严等级试验,结构形式满足国家规范,但仅有【企业标准】作支撑。

从上述情况来看,柔性缆的性能均符合规范要求,且单根长度长,施工相对容易,大家肯定会想:“柔性缆是不是可以取代刚性缆?


全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • lcs965225
    lcs965225 沙发

    谢谢资料分享

    2020-10-27 11:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • crossoverlyw
    crossoverlyw 板凳
    总是被各大厂家绕晕了,这次的知识真是不错,赞!
    2020-10-27 09:21:27

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 地板

    好东西,把各种电缆名称梳理了下,对各种名称就清楚来路了,也知道怎么区别了。

    2020-10-26 15:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 4楼

    市场比较混乱  、质量良秀不齐、一线人员有点迷茫


    2020-10-26 14:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • 益元
    益元 5楼

    好东西,把各种电缆名称梳理了下,对各种名称就清楚来路了,也知道怎么区别了,直接收藏了,不用再百度了。

    2020-10-23 12:04:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.65 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MTL 4546Y隔离器AO输出故障分析及处理

回路概述:霍尼韦尔DCS系统,C300控制器,CC-PAOH01模拟量输出模块,通过MTL4546Y将4~20mA输出至MCC端ATV630变频器AI2,用于变频器频率给定。故障现象:控制器给定频率10Hz(0~50Hz),在变频器控制面板监测AI2电流为7.17mA,变频器启动瞬间,AI2电流降低为0.64mA,变频器停止后电流仍为0.64mA,采用短接线短接一下回路正负两端子后,电流恢复7.17mA。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10