土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 教你如何选配电系统各级断路器!

教你如何选配电系统各级断路器!

发布于:2020-10-19 10:36:19 来自:电气工程/断路器 0 273 [复制转发]


案例
如下图所示的配电系统,其设备参数表见附表。
电动机M1、M2均为轻载起动,ICL=600A,试选用各级断路器。选用前对各级故障点进行了短路电流计算,计算结果为IK1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA,末端单相对地短路电流I′k4=4.9kA。

附表:配电系统设备参数

解析
择电动机保护断路器Q3
因IN=182.4A,故可选额定电流为200A的断路器。由于Ik3=19.12kA,应选额定通断能力为20kA的断路器。电网电压为380V,故断路器的额定电压为380V。因此可选短路分断能力为20kA或50kA的断路器。
断路器的整定值为:
长延时动作电流整定值为200A,瞬时整定电流Iin=12IN=12×182.4=2189A
当线路末端发生单相对地短路,I′k4=4.9kA
I′k4/Iin=4900/2189=2.238>1.25
故断路器Q3能起到保护作用。
考虑到电动机M1为轻载起动,6倍长延时动作电流整定值时,可返回时间取5s。
选择配电断路器Q2
因为Icl=600A,故可选用额定电流为630A的断路器。由于Ik2=29.7kA,应选用延时短路通断能力为30kA的断路器。
查找选型手册,630A断路器无这样大延时短路通断能力。所以只能跨级选用DW15-1000断路器,其延时短路通断能力为30kA,采用630A过电流脱扣器。
断路器Q2是配电系统第二级,故短延时时间取0.2s。
短延时动作电流整定值为
Isd ≥1.1(Icl+1.35ksIN)
=1.1(600+1.35×6.5×182.4)
=2421A
可整定在2800A,约为脱扣器的4.5倍。
3倍长延时动作电流整定值的可返回时间取8s。
Iin=1.1×19.12=21.03kA,在此设Q3进线处短路电流亦为19.12kVA,可整定在22kA。
选择断路器Q1
因为Q1是变压器的主保护开关,变压器的二次侧额定电流IN2=1445A,故选用DW15-1600型断路器。
但由于它的延时通断能力为30KA,不能满足Ik1=31.5kA的要求,需跨级选用DW15-2500断路器,其延时通断能力为40kA,将其瞬时整定电流整定在1.1×29.7=32.67kA,由于该值小于DW15-2500断路器延时短路通断能力,所以不要瞬时脱扣器也可正常工作。
但是该方案不够经济,在节约成本的基础上,仍然可以选择DW15-1600型断路器,只需将瞬时动作电流整定在30kA即可。当短路电流大于30kA时,让断路器瞬间断开即可。
短路延时时间可取0.2+0.2=0.4s
短延时动作电流整定值为:
Isd≥1.1(1445+1.35×5.8×329)=4423(A)
可整定在4500A。
长延时动作整定电流整定值可整定在1600A,3倍长延时动作电流整定值时的可返回时间取15s。
4   选择断路器Q4
此断路器的特点是直接靠近变压器安装,短路电流较大,其值为31.5kA。电机M2为空气压缩机不频繁起动。若选用可直接起动又可进行短路保护的断路器来代替熔断器+接触器,或一般断路器+接触器,则较为经济。
选用DWX15-400型限流式断路器可满意地工作,其短路通断能力为50kA,具有电磁操作机构,可像接触器同样方式操作。
其脱扣器长延时动作电流整定值可按0.85倍额定电流调整,
即400×0.85=340A
瞬时动作电流整定值为12倍断路器额定电流,即12×400=4800A。空气压缩机属轻载起动,可选用6倍长延时动作电流值时的可返回时间为5s。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型断路器使用过程中脱扣原因分析与选用

收录于话题 现代人的生活中,断路器是一种举足轻重的电路装置,而且是商用、家用电路中最重要的安全装置之一。一旦房屋配线中的电流流量过大,这种简单的电路装置就会切断电源,直至故障被排除。改革开放以来,我国家用电器行业发展迅速,产量和种类不断增加,极大地满足和丰富了广大消费者需求。其中断路器已经广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护在身边处处可见。随着各行业的发展需求,断路器在被使用过程中,由于用户不了解技术参数等,导致使用过程中用电电器不应有的停电或用电设备不必要的切断的情况时有发生,降低了供电可靠性,造成了一定的经济损失。下图是C45结构的断路器结构图,目前市场上还是占据了很大市场,而C65结构和L7结构目前在市场上也正逐步流行起来。