土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 智能断路器应用方案之5G基站建设方案

智能断路器应用方案之5G基站建设方案

发布于:2020-10-12 11:46:12 来自:装修设计/智能家居 0 178 [复制转发]

全世界都在大力推行5G商用,因此5G基站也是如火如荼的在建设中。今天分享一下,5G基站在建设中关于智能断路器的应用以及具体技术需求。

图片 2.png

需求

  •   定时通断电,分时段开关设备更节能,减少设备损耗;
  •   通过对实时功率的监测判断设备是否正常工作,是否有损坏,如有损坏报警推送位置;
  •   设备具有过欠压保护,具有重合闸功能;
  •   可提供用电数据对接到3方运维平台管理;

图片 1.png

解决方案:

  •   智能云网关 智能直流云断路器 APP
  •   云网关对接3方平台、或提拇物联智慧用电平台API接口实现对接;
  •   云断路器具有重合闸功能,过欠压等12种安全用电预警功能以及实时监控用电数据

图片 48.png

功能说明:

电源输入选配设置独立的过流、短路、漏电保护32A自动重合闸断路器,采用执行器 执行断路器的方式实现;产品具备自动重合闸和定时控制功能。具体要求如下:

1)短路保护功能:当被保护线路趋于短路,而产生大于3.0倍额定电流时,断路器立即切断该线路。

2)过电流保护功能:当被保护线路负载增大,而产生大于1.2倍额定电流时,断路器在按GB10963.1规定的时间内切断该线路。

3)漏电保护功能:当被保护线路漏电流大于30 mA时,断路器在0.1s内切断该线路;

4)重合闸保护功能:断路器断开后,设备将重合闸5次,时间依次为60秒,180秒,300秒,600秒,1200秒,若合闸保持时间超过1分钟,设备将已重合闸次数清零,重新开始计算已重合闸次数自动重合闸;检测后端负载故障时,则根据事先预设的时间间隔和重合闸次数进行合闸检测;如故障一直存在,达到规定重合闸次数后,则禁止断路器再合闸。

5)具有自动和手动两种模式,自动模式下过载、短路、漏电跳闸后,可自动重合闸;并具备安全挂锁,保证设备线路检修的控制安全。

6)远程控制接口:具备RS485控制端口,可以接收上行控制指令执行分合闸动作。

7)同时具备机械式装置式输出断路器分、合闸状态,分断能力大于6KA。符合IEC?/?EN?60898?和?IEC?/?EN?60947-2标准

8)状态指示灯双色LED指示灯:分闸成功或者锁定状态红色灯长亮;合闸成功绿色灯长亮;


图片 51.png


9)产品具备定时控制功能:设备在分合设置分合时间点,自动启动分合闸流程,在线路保护状态监测正常的情况下,进行定时分合闸操作。

10)定时远程配置功能:产品具备RS485接口(箱体内应预留物联网传输模块安装位置,后续可根据实际应用需要,配置物联网传输模块,),可通过远程服务器配置定时控制逻辑,在保障通信正常的前提下,实现对空闲基站供电的定时分闸或合闸控制,降低能耗。

图片 47.png


11)定时时间要求:定时周期安装每天(2~24点)为一个周期,定时精度1分钟。