土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 制冷内经:压缩机吸气带液—疗法全攻略

制冷内经:压缩机吸气带液—疗法全攻略

发布于:2020-09-22 13:49:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 0 230 [复制转发]


压缩机出现持续回液的状况时,压缩机的身体就会亮起红灯,此时
“望、测、查、医” 的诊疗方式就派上了用场。 

诊法步骤一: 望—观察机体,审视症状

判断压缩机是否患上了持续回液病症,要先从外部观察压缩机是否出现了压缩机壳体大面积凝露甚至结霜,或者压缩机油视镜泡沫大量积压的情况。如果出现这两种症状,压缩机则可能患上了持续回液,需进行进一步检查。

压缩机视油镜泡沫大量积压

诊法步骤二: 测—勘察机体,确认病症

当压缩机出现了上述症状则需立刻进行测查,确认持续回液病症。


一、测压缩机吸气过热度* :


测量点置于距离吸气阀152mm 处。 低温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为11K ; 中高温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为3~6K。


二、测压缩机油槽与吸气管的温差:


测量油槽温度方法:理论上建议在压缩机底部中心处 (非边缘位置)布置一根热电偶,并且保温,但实际操作中底部中心的测量往往会有困难,测量位置可用回气口对面壳体底部替代。推荐压缩机稳定运行时的温差最小值为27℃。

如果测得两值同时过低,那么判定压缩机患上持续回液病症的概率在90%以上。若想确诊,可再测量排气温度,如果排气温度过低(排气过热度* 低于25K通常认为排气温度低),则压缩机可以确诊患上了持续回液。


注释:

*吸气过热度 = 吸气温度 - 吸气压力对应饱和温度

*排气过热度 = 排气温度 - 排气压力对应饱和温度

诊法步骤三: 查—排查关键点,确认病源

对症才可下药,首先要查清导致制冷系统中的压缩机持续回液的病因,主要有以下几点(常见病因已用 标识):

膨胀阀的选型或使用不当:


  • 膨胀阀选型过大或调试开度过大,进入蒸发器的制冷剂大于蒸发器能够蒸发的数量。

  • 膨胀阀感温包未保温或保温不好,安装位置不对甚至没有安装,造成检测到的过热度大于实际过热度,膨胀阀开度过大。

蒸发器配置或使用不当:


  • 不除霜或除霜间隔时间过长,特别是排管系统(钢排或铝排)结霜过多导致换热差。

  • 蒸发面积偏小。


制冷剂充注量过多


气液分离器的容积过小或气分回油孔直径过大:


  • 气分容积小储存不了过多制冷剂,液位高过气分内部铜管造成大量回液

  • 回油孔过大,造成大量制冷剂进入压缩机

诊法步骤四: 医—对症下药,药到病除

如同冷热感冒需要不同的药物来医治,不同的原因引发的持续回液也需要用对方法。常见问题的应对方式已经用▲标识,长按图片按需保存。

~


持续回液虽是重症但并非绝症,只要将《制冷内经》中的要点记牢,问题就会迎刃而解。但是,如同我们需要勤做身体检查一样, “早发现,早治疗”,确保日常监测,辅之以关键病症的治疗方法,压缩机的使用寿命才能延长。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中小型商用制冷设备的绝热性能技术&智能化管理

        中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面:一是减少用冷需求,增强设备绝热性能;二是制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等;三是智能化管理系统的应用。       今天我们来看一看中小型商用制冷设备的隔热技术发展趋势。