老电工倾情巨献——漏电保护器误动作六大原因

发布于:2020-09-21 13:40:21 来自:电气工程/继电保护 2 366 [复制转发]


       本人从事维修电工工作二十年,工作当中最怕遇到漏电保护器(以下简称漏保)误动作故障。因为这种故障的原因大多存在一定的隐蔽性和偶发性,处理起来往往十分繁杂和棘手。为了能让广大电工同行对漏保误动作产生的原因有个大体认识,本人自行归纳总结了造成这种情况的六大常见诱因,希望对大家日后工作能有所帮助。


       一、接线错误
      如果用电设备接线不当、相邻分支供电线路零线相互接通、漏保极数选用不对(如三相漏保开关用在单相电网中)等错误做法,极易造成漏保开关发生误动作。



       二、接地不当
      这种情况含有:零线重复接地、自藕变压器接地点分流、零序电流互感器检测回路中的金属铠装电缆金属外层接地不当等几大原因。


       三、过电压引起的误动作
      当供电线路中出现雷击过电压或操作过电压现象时,因过电压幅值较大且频率高,而电缆/线对地等效电容阻抗很小,导致充电电流很大从而引起漏保误动作。这也正是现在电网加装浪涌保护器的原因所在。


       四、电磁干扰
      如果漏保开关附近有大功率电器启动或存在变频器、软启动器等这类工控电子设备时,这部分电器设备所产生的干扰磁场(或称电磁污染),diangon.com有时会引发漏保误动作。为此现在这部分电路当中多加装有电磁吸收或抑制器,以避免这种情况的发生。


       五、受附带过载、短路保护功能牵连
      现今部分漏保开关兼有过载保护、短路保护功能,工作中常见因过载或短路保护脱扣器动作电流整定不当,而牵连到漏保开关出现误动作现象发生。


       六、环流影响
      在供电系统中若有两台电力变压器并联运行时,如果每台变压器的中性点均各自有接地线,且两台变压器的阻抗相差较大时,那么这两台变压器的接地线中就会出现环流现象,当环流达到一定值后,就会导致漏保开关误动作。
      以上就是本人自己总结的六大漏保开关误动作原因,除此之外还有工作零线绝缘电阻过低、电动机谐波干扰等因素,在此就不一一阐述了。总而言之,在处理漏电保护器误动作过程中一定要根据供电线路实际情况耐心排查,并采取有针对性的规避举措,才可有效防止这种情况的再次出现。 