土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 常见零线带电的原因及解决办法

常见零线带电的原因及解决办法

发布于:2020-09-17 15:35:17 来自:电气工程/防雷减灾 0 237 [复制转发]


交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。以及与大地相连的导线;

火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。

零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用试电笔不会检测出来。如果用试电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。因此,这不是零线带电的原因。


原因分析

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;



其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。


常见零线带电的原因及解决办法

1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。

解决办法: 停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。

解决办法: 停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。

解决办法: 停电后测试零线是否断裂,对断裂的零线进行查找并修复。

4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。

解决办法: 分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”,即无工作零线,使零线带电。

解决办法: 安装N线,不能把PE线当成N线用。

6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。

解决办法: 检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。

7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。

解决办法: 接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,要按规程进行检修。

8.高压窜入低压,使零线带电。

解决办法: 不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,威胁人身安全。一定要按操作规程去操作。

9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。

解决办法: 查出原因,按相应的规程进行敷设。

10.磁场感应引起零线带电。

解决办法: 防止发生磁场感应。

11.静电感应引起零线带电。

解决办法: 防止发生静电感应。

12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气防雷接地工程工艺做法图集!

正文: 1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。 2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 镀锌扁钢,焊成基础接地网。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10