机组的安装与施工,请严格按照 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
(4)协调好与土建、水、电及风管各工程项目的安装进度,以利整个系统的顺利完工。
(4)吊装、搬运过程中必须小心轻放,注意安全。
图2-机组安装基础示意图
(6)机组的段间连接采用螺栓连接,先在两个段的中间粘贴聚乙烯高发泡塑料板,其安装见图4-段间连接安装示意图所示,螺栓间距为200mm,然后再将机组底座用螺栓连接。
|
|
|
|
(8)正压段间且中间有面板连接(一般是风机段与其它功能段)时,段间连接板的自攻螺钉M6×20 的间距为200mm。(具体参见图6-正压段间连接示意图)
|
|
|
|
(10)干蒸汽加湿器用角铁支架和法兰分别将加湿器本体和喷管固定在加湿段面板上,其安装见图7-蒸汽加湿器安装示意图所示,加湿器的喷汽方向为逆气流,并在出汽处加装疏水器。
注意:出风管从机组出风口到连接弯曲管之前,应保持至少二倍出风口长边尺寸的直管,否则会造成额外的风压损失。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)机组进出水管均应安装压力表和温度计,以监测水系统是否正常。
Ⅲ.电加热控制器应对风机和电加热进行联锁控制,保证在风机停机时,不能接通电加热电源。
(7)净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器(如无纺布等),实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运行24 小时以上达到稳定后进行。
注意:再润滑时,应擦净油嘴;加油脂后应盖上轴承座注油脂孔的塑料盖,以防进入外物污染润滑脂。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅳ.待存水全部放尽。(重新安装时,必须包上生料带拧紧)。
4 )门、门锁是否完好,有否漏风。
7 )冷凝水排水是否顺畅。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
空调压缩机高压保护是什么原因?判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因: 1、 外机风扇转速变慢 维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。