土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 关于框架结构填充墙构造柱设置的问题

关于框架结构填充墙构造柱设置的问题

发布于:2008-03-04 08:56:04 来自:建筑设计/建筑图集 6 9298 [复制转发]
最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱!
按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱!
各位大虾,怎么处理!?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    应该有构造柱,通长都有的。
    2017-06-19 08:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哈哈一起
    抗规要求:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
    2017-06-14 15:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • lyking84
    lyking84 地板

    应该设置构造柱
    2013-10-03 08:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • ggxxll2050
    ggxxll2050 4楼
    应该设置构造柱
    2013-09-29 08:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhuxiehui
    如果墙的净长度大于墙高的2倍,应该设置构造柱,也要设拉结

    好象砌体规范上没讲填充墙的问题。
    抗震规范上有,好象是十三章,非结构构件吧。

    既然设计指定了图籍,就按图籍办,这点上图籍控制一般比规范严格。规范一般是最基本的底线,图籍相对只能高不能低
    2008-06-13 13:37:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑图集

返回版块

24.96 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关钢结构厂房的基础设计

最近下载了很多轻钢结构的厂房图纸,不知是何原应大多数图纸都没有包括基础设计,大概这些个设计图纸都是钢结构施工公司设计的吧。关于钢柱和基础短柱的连接,不知是在那个规范上有交待。有的设计人说锚螺栓与砼柱边的距离是15D,又有的说是地脚钢板边距砼柱边要≥100,也不知是哪个对,如果是15D的话,那么60的锚栓不得900宽呀,不可思议,我查钢规上说的是埋入式钢柱保护层是180,没有基础短柱和和钢柱的连接砼保护层的要求。我想听听各位的高见。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10