故障类型:压缩机匝间短路

故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。

原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。

解决措施:更换压缩机

经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量 、外风机风量 、压机电容容量等。


故障类型:压缩机轻微串气

机器型号:分体挂机、柜机系列

故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。

原因分析:机器可以运行但制冷效果差,检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。

解决措施:更换压缩机。


故障类型:压缩机轻微串气

故障现象:制热效果差

原因分析:新机刚安装,当时室外环境温度 7℃左右,室内环境温度 20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有 10 安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有 60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,[本文来源:制冷百科公众号],试机 10 分钟后,送风温度大约 43 摄氏度,机器正常运行。

解决措施:更换压缩机

经验总结:试机时应结合使用条件(环境温度)等来判断机器是否有异常,此机器假如不更换压缩机,但气温较低时机器制热效果肯定会不好。此类故障比较难判断,需要对整个系统进行排查。



故障类型:压缩机本体泄漏

故障现象:不制冷

原因分析:发现压缩机底座机壳焊接处有砂眼,造成制冷剂泄漏。

解决措施:更换压缩机

经验总结:造成漏氟的原因:压缩机壳体之间或壳体与吸排气管之间焊接不牢。


故障类型:压缩机吸排气性能差

故障现象:出风口温度高

原因分析:经检查用户电源,压缩机运行电流都正常,但出风口温度为 23℃,拆下压缩机清洗制冷系统,未发现系统脏、堵等现象,从而判断压缩机性能不好,更换压缩机,试机 5 分钟出风口温度达到 13 摄氏度,继续试机半小时,运行正常。

解决措施:更换压缩机

经验总结:出现此故障尽量先检查系统是否脏堵。


故障类型:压缩机吸排气性能差

故障现象:制冷效果差

原因分析:测试空调系统压力,运行电流一切正常,但出风口温度 20℃,蒸发器输入管温度足够凉,回气管温度不够凉,焊开压缩机测其吸排气量,发现吸排气压力不够,故导致制冷效果不好。

解决措施:更换压缩机

经验总结:在制冷系统中无脏堵的情况下,有漏氟现象时重点检查关键部件性能。



故障类型 : 压缩机串气

故障现象:制热效果差

原因分析 : ,该机启动后 , 低压压力一直保持 8 .0kg.f/C ㎡,电流和额定电流相差较大 , 通过加氟,但压力保持不变,检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差

解决措施:更换压缩机

经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。


故障类型:压缩机对地短路

故障现象:上电跳闸

原因分析:开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于 2M欧,故判断为压缩机对地短路

解决措施:更换同型号压缩机

经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。



故障类型:交流接触管触点吸合不好,引起压缩机误判

故障现象:空调达不到设定温度就停机

原因分析:机器开机运行正常,但工作一段时间后由于室外机压缩机过热,使室内温度还未达到设定温度就停机,[本文来源:制冷百科公众号],经检测,机器工作一段时间后电流突然上升,发现交流接触器的一相吸合片接触不好,容易跳开,造成压缩机温度过高保护。

解决措施:更换交流接触器

经验总结:在判断压缩机性能的时候,要充分分析各方面的原因,不要单一方面判断压缩机故障。


故障类型:压缩机吸排气不好

故障现象:空调有时不制冷

原因分析:空调开机一小时能正常工作,一个小时后压缩机噪音突然减小,

电流增大,低压压力变为平衡压力,排气压力变为 0.4MPA,当压缩机温度升高后其吸排气能力下降,导致空调有时不制冷。

解决措施:更换同型号的压缩机

经验总结:压缩机的吸排气能力的大小是影响空调制冷效果的重要因素。