一台160KW、6极电机,工频运行时,电流表指示225A。变频50Hz运行时,变频器输入端电流表指示180A。同样是50Hz运行,电流相差大,是什么原因。请教各位师傅们。
全部回答(3 )
这时 电机负荷不大,工频运行输入功率因数 0.7左右,变频器输入功率因数0.95多点
具体还得看这时候电机侧的电压和电流啊,这个时候电机运行功率应该是低于额定功率的。
电动机的输入电流和输出的机械能有很大关系。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.59 万条内容 · 1675 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
这时 电机负荷不大,工频运行输入功率因数 0.7左右,变频器输入功率因数0.95多点
具体还得看这时候电机侧的电压和电流啊,这个时候电机运行功率应该是低于额定功率的。
电动机的输入电流和输出的机械能有很大关系。