土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 暖通空调水系统中常用的阀门有哪些?

暖通空调水系统中常用的阀门有哪些?

发布于:2020-08-28 11:52:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 1 704 [复制转发]

手动平衡阀的设计排布原则

应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀

自动平衡阀

一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上;

在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。

自力式压差控制器

是一种比例式压差控制器,它具有一定的比例压差范围,以适应变流量的需求;与手动平衡阀配合时,在稳定压差的同时,又可以进行流量精确设定。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。

自力式压差控制器通常与手动平衡阀配合使用,称作流量/压差平衡阀组或流量/压差调节器组合,通常也称为动态平衡阀组,或自动压差平衡阀组,而被归于自动平衡阀的范畴,是一种非常精确的平衡设备;当每一个控制阀都配合这种阀门时,其阀权度接近1。


  • cof1598516081749

    可以评论你们的见解

    2020-08-28 11:52:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.31 万条内容 · 292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统低压报警的常见原因与分析

空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。其实关注于空调系统低压过低或低压报警的问题,我们已经发过很多文章,但是有朋友还在问,而且最近还不少朋友在问,因为特意分享本文, 以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。