断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。框架式断路器还经常应用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关、大容量馈线开关和大型电动机控制开关。
塑壳式断路器一般用于配电馈线控制和保护,小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端控制,也可用于各种生产机械的电源开关。
在民用建筑电气设计中,微型断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途。
我国规定在220kV及以下电压等级,系统额定电压的1.15倍即为最高工作电压;330kV及以上电压等级是以额定电压的1.1倍作为最高工作电压。断路器能在系统最高工作电压下保持绝缘,并能按规定的条件进行关合与开断。
额定电流是指在环境温度为40℃以下,脱扣器能长期通过的电流。对带可调式脱扣器的断路器来说,则为脱扣器可长期通过的最大电流。当使用在环境温度超过40℃,但不高于60℃时,允许降低负荷长期工作。
热脱口继电器Ir通常可在0.7~1.0In范围内调整,但是如果使用电子设备,其调整范围会更大,通常为0.4~1.0In。对于配有不可调过电流脱口继电器的断路器,Ir=In。
指在约定的时间内允许通过的电流值。该电流值在约定的时间内通过导体,不会因过热而引起导体的损坏。
断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力,与其额定电流无必然联系目,前有36KA、50KA等规格。一般分为极限短路分断能力Icu和运行短路分断能力Ics。
首先根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。 具体要求如下:
12)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
在配电系统的设计中,断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。选择性则与上下两级断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。
这种级联保护也是有一定的条件,譬如邻近的回路不能有重要负载(因为一旦QF1跳闸QF3回路也停电),同时QF1的瞬动整定值与QF2的瞬动整定值也要匹配得当等。级联数据只能由实验测定,上下级断路器的配合选择也只能由断路器制造商提供确定。
在选用断路器时,还应注意对其灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时过电流脱扣器的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不需要校验瞬时过电流脱扣器动作的灵敏度。
式中: Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起断路器的误动作。
式中: Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.25 万条内容 · 228 人订阅
阅读下一篇
电箱越级跳闸,很多老电工都不知道如何处理越级跳闸?导 读 很多时候,最下一级的断路器没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。 越级跳闸的主要情况 主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。 主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。