此大空间商场是否设排烟系统
1.假设有一80米宽,100米长的两层商场.均有三面开窗.那么商场中心部位是否需设机械排烟?或者若设机械排烟,整个商场的周边部位是否就不能再按自然排烟算(即一个防火分区不能机械与自然共存).
2.是否有"排烟窗保护半径"一说,比如有一个长80米的一端有外窗的走廊,能否说那个外窗可以负责30米长度的走廊.
谢谢
发布于
2005-01-30 11:41:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zxs-hp-zxs
北京市设计院出的一本<<建筑设备技术手册>>中提到,可开启外窗的自然排烟方式最远不能超过30米.
规范没有规定自然排烟方式的排烟距离,个人按30米
2005-02-06 12:41:06
来自 PC
评论
举报
qylx
学习中......
2005-02-01 02:51:01
来自 PC
评论
举报
zhanghui0308
非常非常感谢.
2005-02-01 02:06:01
来自 PC
评论
举报
hhbox
规范没有明确的"排烟窗保护半径"说法.但排烟系统中有对排烟口的距离做出规定,是30米.自然排烟按道理效果不如机械排烟好,严格讲肯定要小一些,但简单可行,加上规范对有自然通风的内走道要求60米以上才考虑机械排烟,所以也按30米考虑.北京市设计院出的一本<<建筑设备技术手册>>中提到,可开启外窗的自然排烟方式最远不能超过30米.
2005-01-31 17:20:31
来自 PC
评论
举报
zhanghui0308
谢谢版主,但是我觉得没有完全回答我的问题,尤其是第二个问题.再次感谢.
2005-01-31 17:13:31
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
zhanghui0308
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
40
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.65 万条内容 · 422 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
规范没有规定自然排烟方式的排烟距离,个人按30米