土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 此大空间商场是否设排烟系统
1.假设有一80米宽,100米长的两层商场.均有三面开窗.那么商场中心部位是否需设机械排烟?或者若设机械排烟,整个商场的周边部位是否就不能再按自然排烟算(即一个防火分区不能机械与自然共存).
2.是否有"排烟窗保护半径"一说,比如有一个长80米的一端有外窗的走廊,能否说那个外窗可以负责30米长度的走廊.
谢谢

全部回答(6 )

  • zxs-hp-zxs
    北京市设计院出的一本<<建筑设备技术手册>>中提到,可开启外窗的自然排烟方式最远不能超过30米.

    规范没有规定自然排烟方式的排烟距离,个人按30米
    2005-02-06 12:41:06 来自 PC 评论 举报
  • qylx
    学习中......
    2005-02-01 02:51:01 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui0308
    非常非常感谢.
    2005-02-01 02:06:01 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    规范没有明确的"排烟窗保护半径"说法.但排烟系统中有对排烟口的距离做出规定,是30米.自然排烟按道理效果不如机械排烟好,严格讲肯定要小一些,但简单可行,加上规范对有自然通风的内走道要求60米以上才考虑机械排烟,所以也按30米考虑.北京市设计院出的一本<<建筑设备技术手册>>中提到,可开启外窗的自然排烟方式最远不能超过30米.
    2005-01-31 17:20:31 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui0308
    谢谢版主,但是我觉得没有完全回答我的问题,尤其是第二个问题.再次感谢.
    2005-01-31 17:13:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)