土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?做设计的戳进来

变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?做设计的戳进来

发布于:2020-08-24 13:51:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]


做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。

所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。


正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。
为什么?此处,主要是为确保低压配电柜上下级开关之间的选择性,以避免停电事故扩大。这里的“上级”就是指主进线和母联断路器,“下级”就是指低压柜上的各馈出线断路器。
下表适用于杆架式变电台、箱式变电站等的一次设计选型配置,做电气设计的朋友必收藏!会经常用到。
变压器容量、高压熔断器、高压侧电流互感器选型配置表


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是电流速断保护?

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1 、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2 、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3 、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。