一、用途

YF自动排气活门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时重锤起调节作用。当压力消失时阀盘靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。自动排气活门用于公称压力0.001Mpa,工作温度0-35,工作温度≤95% 介质为空气的条件下,作为超压排气用。当室内超压消失时,阀门起自动关闭作用。

 排气活门1.jpg

二、主要技术参数

型号

阀盘开启偏角

重锤启动压力Pa

重锤启动压力调节范围Pa

最重位置

最轻位置

YF

d=150mm)

20 ?

8-10

3-5

3-10

d=200mm)

24 ?

8-10

3-5

3-10

1、公称压力:0.001Mpa
2、工作压力:0.001Mpa
3、试验压力:
1)密封试验:阀门依靠绊闩,使大阀盘处于关闭位置时,压差为100毫米水柱,其压力一分钟内不得下降。
2)强度试验:阀门在关闭位置时,正面抗压0.5Mpa
4、重锤启动压力:见上表
5、作用和结构:
1)阀门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。
2)阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时由重锤起调节作用。当压力消失时阀盘依靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。
3)阀门依靠绊闩,使偏心轮与杠杆靠紧,使阀盘与外套紧闭。
4)阀门重锤启动压力可以设置于最重和最轻位置来进行调节。

三、外型尺寸

 

型号

d

d0

d1

d2

YF-D150

323.5

260

192

228

YF-D200

391.5

310

242

278

四、安装要求

1、预埋管子与法兰焊接应保证密封,不得渗漏。
2、预埋前,应去除锈疤,刷红丹防锈漆两道,管子与密封肋采用满焊。
3、预埋时,必须保证法兰平面与地面垂直,同时应保证自动排气活门的重锤位于最低位处。
4、自动排气活门安装时,应清除密封面的杂物,并衬以5毫米厚的橡胶垫圈,螺栓应均匀锁紧,防止渗漏。
5、预埋管子长度,应根据墙厚度而定,管径与活门的通风口径d1一致。